Господа помоги с программированием ТРМ32, что то непонятно как добится норманой работы регулятора в системе ГВС, особенно параметров -S, K, r
Господа помоги с программированием ТРМ32, что то непонятно как добится норманой работы регулятора в системе ГВС, особенно параметров -S, K, r
да никак.. не теряйте время, если у вас система гвс без рециркуляции. не работает эта штука с тупиковой гвс.
можете поставить шайбу перед клапаном в "горячей" линии, но тоже далеко не выход.
Не люблю хамов. Хамства по жизни хватает..
нет, система не тупиковая, циркуляция предусмотрина
"Предусмотрена" и "работает" - эт 2 разные вещи. Ответте на эти вопросы:
1. Насос циркуляции включен постоянно?
2. Система гидравлически уравновешена(в смысле шайбы в узлах управления зданий установлены?)?
3. Фактический расход ГВС.
4. диаметр или пропускная способность клапана-регулятора.
5. Расстояние от точки смешения до термометра.
Пока хватит.
Не люблю хамов. Хамства по жизни хватает..