Тема: Вопрос по ТРМ 202

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    А какие регистры модбаса для r.out1 и r.out2 используются, судя по таблице из ki_prm_trm202_033.pdf как бы по одному регистру на число float явно не хватит, может не там ищем. По поводу проверок приложил два скрина 8 регистр и пишется и читается, а начиная с 9-ого чтение есть записи нет

    P.S. Признаю что когда говорил что проблем у меня с прибором не было, внешнее управление не проверял
    Почему число флоат??? Там INT. Значение от 0 до 1000 для аналоговых входов.Для первого 9, для второго А.
    "ОВЕН"
    тел.: (495) 221-60-64 доб. 1224
    e-mail: i.karetkin@owen.ru

  2. #12
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    пОДСКАЖИТЕ что за переменная "signet int16"

  3. #13
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,249

    По умолчанию

    нулевой бит WORDа установлен в единицу, получается отрицательное число
    Последний раз редактировалось capzap; 05.11.2011 в 21:48.

  4. #14
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Спасибо, примерно так и полагал. Только думал, что знак вынесен в 15 бит.

  5. #15
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,249

    По умолчанию

    может и так, надо ВИКИ читать чтоб уж наверняка правильно было

  6. #16

    По умолчанию перевод ТРМ202 на внешнее управление

    Используйте программу Terring Modbus Tools. В общих настройках указываем: см. рис. 1. где номер ком порта, скорость подключения прибора и сетевой адрес прибора должны соответствовать вашим данным. Обращаю внимание на параметр «Stop Bits», он должен быть равен «2».

    Затем настраиваем окно записи переменной: где для регистра 0007 (соответствующем параметру r-L1 , отвечающему за перевод прибора на внешний режим управления) ставим значение 0001 – что значит, что мы переводим прибор в дистанционный режим. Передаем значение - кнопка «Try». (Рис. 2)

    Далее делаем настройки для регистра 0009 (соответствующего параметру r.out1, отвечающему за включение и выключение выходного устройства) присваиваем значение 0000 (если надо отключить выходное устройство, см. рис3) или 3E8 (что соответствует 1000, переведенной в HEX) , если требуется включить выходное устройство-см. рис.4.
    Далее опять жмем кнопку «Try», затем «ОК».
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Безымянный1.JPG 
Просмотров:	226 
Размер:	24.4 Кб 
ID:	4157   Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Безымянный2.JPG 
Просмотров:	206 
Размер:	54.9 Кб 
ID:	4158   Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Безымянный3.JPG 
Просмотров:	203 
Размер:	53.8 Кб 
ID:	4159   Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Безымянный4.JPG 
Просмотров:	200 
Размер:	53.5 Кб 
ID:	4160  
    Последний раз редактировалось Medvedeva; 13.07.2011 в 10:28.