    Question Настройка МСД-100 для работы с ТРМ148

    Хочу настроить архивацию значений параметров. Вот например, параметра rEAd:2. Документации с адресами параметров на диске с МСД-100 для ТРМ148 не нашел. Так же xcoder для xxx формата был найден только на сайте на диске его не было.
    С помощью конфигуратора ТРМ148 и меню Прибор -> Опрос отдельного параметра удалось установить, что хеш код нужного мне параметра rEAd:2 - 0x8784 с индексом 2, тип STORED_DOT, (также известны параметры соединения с прибором: адрес прибора 16, скорость 9600, протокол Овен8).
    Настроил соответствующим образом МСД и включив архивацию в результатах вижу код ошибки 4 для канала, ответственного за регистрацию параметра rEAd:2. Если ТРМ148 отключить то будет код ошибки 1. Если отключить индексацию (индекс=255), а оставить только хеш 0x8784, то в результатах отображается 0,00, что наверное соответствует 0 каналу к которому ничего не подключено.

    Где можно узнать расшифровку кодов ошибок? Что нужно задать в параметрах хеш, индекс и формат для архивации параметра read:2 ТРМ148?

  2. #2

    По умолчанию

    Да тут без пол литры не догадаешься. Почитал help к owen_io.dll
    Вопросов по кодам ошибок нет и по адресации тоже.
    Получается если есть прибор ТРМ 148 (адрес прибора 16, скорость 9600, протокол Овен8) и хочется опросить его параметр rEAd:2, то надо опрашивать прибор с адресом не 16 а 18, а типу STORED_DOT соответствует FlaotInv.

    Собственно вопрос к разработчикам а нельзя ли в МСД-100 добавить к каждому каналу комментарий? А то с такими фокусами с адресом, и такими хеш кодами будет сложно понять что это за параметр и кому он принадлежит?
    Последний раз редактировалось kfvniiz; 25.01.2010 в 22:10. Причина: Добавил вопрос

  3. #3

    По умолчанию

    А не подскажете как второй канал подключить к МСД.
    А то сделал как у вас написано, с помощью опроса параметра READ нашел хеш к первому измерителю. А ко второму как подключиться? Как найти хеш на второй канал.

  4. #4

    По умолчанию

    и ещё вопрос, как определить индекс

  5. #5

    По умолчанию

    Чтобы считать параметр со второго канала, вам нужно изменить значение сетевого адреса на +1. Например, если у вас адрес для первого канала был 16, то для второго введите 17, т.к. каждый канал имеет свой сетевой адрес. При этом индекс оставляйте 255.

    Здесь вы можете посмотреть примеры настройки для ТРМ148 для 2-х каналов