Показано с 1 по 6 из 6

Тема: Управление БУСТ2 с помощью МВУ8(И)

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию Управление БУСТ2 с помощью МВУ8(И)

    Добрый день, я немного запутался по поводу подключения МВУ8(И) к БУСТ2.

    У меня есть БП 24В.

    Смущает в документации к МВУ8: +Uп -Uп. Нужен ли Rдоб?

    Если считать, что -Uп=0, а +Uп=24В, то как я понял нужен Rдоб в 650 Ом, а если считать, что -Uп=-12В, а +Uп=+12В(итого 24В), то не нужен. Прав ли я?

    И как именно подключать к БУСТ2, у него есть ОБЩ и 4-20мА. 0 от источника питания подключаем на ОБЩ, а откуда брать сигнал 4-20мА.

    Заранее спасибо.

    P.S. Извиняюсь за свою тупизну.

  2. #2

    По умолчанию МВУ и БУСТ2

    Здравствуйте!

    На МВУ вывод X-2 подключить к плюсу блока питания 24В, вывод X-3 подключить к контакту 20мA БУСТ2, а с контакта ОБЩ БУСТ2 вывести на минус (0В) блока питания.
    Всё должно заработать.
    Добавочного сопротивления не потребуется, т.к. оно есть БУСТ
    Удачи!

  3. #3

    По умолчанию

    Большое спасибо за ответ!

  4. #4

    По умолчанию

    Наверное опять туплю, но ведь в БУСТ2 входное сопротивление 50Ом, а в инструкции к МВУ8 на стр. 49 дана формула, по которой:
    Uп.мин=10В+0,02А*Rн=10+0,02*50=11В
    Uп.мах= Uп.мин+2,5В=13,5В
    Получается, что 11 < Uп < 13,5, а у меня Uп=24В.
    То есть Rорг все таки требуется, судя по приведенной формуле 650 кОм?
    Что то не верно.

  5. #5

    По умолчанию

    Только Ом,не кОм
    Кирилл Валюнин
    Компания ОВЕН
    Директор по развитию ассортимента

    skype: valunin_owen
    e-mail:k.valyunin@owen.ru

  6. #6

    По умолчанию

    Наверное в документации опечатка, потому что в формуле используются: В, мА, *10^3, а сам ответ якобы должен быть в КОм.