Показано с 1 по 10 из 10

Тема: Фильтры в МВ110-8АС

  1. #1

    По умолчанию Фильтры в МВ110-8АС

    Для снятия показаний с токовых датчиков 4...20мА использую модуль ввода-вывода МВ110-8АС. Каким образом настроить фильтры так, чтобы значения, выдаваемые в ПЛК, не изменялись скачкообразно (например, на одном такте работы программы в ПЛК 19.5, на следующем такте 24.3), а изменялись более плавно? Может это необходимо реализовать в программе ПЛК?
    Пробовал изменять параметр Peak, никаких изменений. Особенно такое поведение проявляется во время работы котла в регулируемом режиме работы, т.е. когда задействованы все исполнительные механизмы.
    МВ110-8АС подключен к ПЛК-110-60, протокол Modbus(ASCII), 115200
    Последний раз редактировалось Aplle; 13.05.2011 в 23:23.

  2. #2

    По умолчанию

    стр 14 в РЭ на Ваш модуль
    п.3.3

  3. #3

    По умолчанию

    Нинада ничего делать в контроллере, компания ОВЕН предсказала это и для этого ввела нужный параметр.
    Последний раз редактировалось Николаев Андрей; 14.05.2011 в 12:49.

  4. #4

    По умолчанию

    Я пробовал изменять значение этого параметра, но ничего не изменилось. Каким образом можно прверить эффект достигаемый при изменении параметра peak?

  5. #5

    По умолчанию

    Можно фильтровать в пользовательской программе (например скользящее среднее за N периодов) если по другому никак.

  6. #6

    По умолчанию

    А есть пример такого функционального блока?

  7. #7

    По умолчанию

    Незнаю, правильно ли это, но можно попробовать накапливать с определенной периодичностью небольшой массив например на 5 значений, а потом вычислять среднее из последних 5 значений.
    но тут тогда появляется небольшая задержка на время накопления массива.

    Усреднял так температуру в помещении, Процесс очень-очень вялотекущий, так что задержка в изменении температуры секунд 20-30 не играет абсолютно никакой роли, зато получался очень плавный график, без скачков.

  8. #8

    По умолчанию

    Думаю, все же лучше решить проблему фильтрации на модуле.Peak,ComF,OutF,in.Fd. Во вложении версия РЭ,в котором про фильтры расписано достаточно подробно.
    Можно конечно же и на ПЛК делать фильтрацию

    P.S: дублировать темы не стоит
    Кирилл Валюнин
    Компания ОВЕН
    Директор по развитию ассортимента

    skype: valunin_owen
    e-mail:k.valyunin@owen.ru

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LAM Посмотреть сообщение
    Незнаю, правильно ли это, но можно попробовать накапливать с определенной периодичностью небольшой массив например на 5 значений, а потом вычислять среднее из последних 5 значений.
    но тут тогда появляется небольшая задержка на время накопления массива.

    Усреднял так температуру в помещении, Процесс очень-очень вялотекущий, так что задержка в изменении температуры секунд 20-30 не играет абсолютно никакой роли, зато получался очень плавный график, без скачков.
    Можете выложить пример?

  10. #10

    По умолчанию

    А реализовать цифровой фильтр n-го порядка с соответствующей частотой среза - не?
    Алгоритм есть в любом справочнике.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •