Тема: CodeSys и 485сеть ПЛК150

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    12.05.2010
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    27

    По умолчанию CodeSys и 485сеть ПЛК150

    имеется рабочая станция с АС4(master) которая работает с 2мя ПЛК150 (slave), которые подключены к 485 интерфейсу debugrs232 с помощью ac3.
    в конфигурации ПЛК, в ветке modbus(slave) в программе каждого из контроллеров указываю соответствующие modbus адреса.
    как мне правильно настроить codesys opc-сервер?

  2. #2

    По умолчанию

    Ого... Расскажите что получилось в конце...
    Начните с установки связи с контроллерами в такой связке:
    ПК-АС4-АС3М-ПЛК Если связь установите - CoDeSys OPC работать будет...

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    12.05.2010
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    27

    По умолчанию

    связь установил, проект грузиться и даже работает (пока идет отладка работаю с одним контроллером)
    а вот при настройке связи контроллер-OPC-МастерСкада проблемки
    после компиляции кодесисовского проекта делаю проект-опции-символьная конфигурация пытаюсь выбрать необходимые переменные. загружаю проект, потом делаю загрузочный файл. кодесис опс конфигугатор пересохраняю.
    в мастер скаде при настройке связи OPC-сервера все равно в ветке переменных кодесис сервера отображаются все переменные проекта (выбираю только те что мне необходимы) или вообще их нет.
    даже если переменные есть все равно при запуске проекта через некоторое время мастер скада ругается на отсутствие конфигурации опс...и данные не передаются только изредка светодиод "связь" на контроллере мигнет...
    и чуствую где-то в OPC-сервере вопросы...раз он даже не берет данные с контроллера, чтобы потом отдать "мастерку"
    Последний раз редактировалось darkwolf; 10.05.2011 в 09:41.

  4. #4

    По умолчанию

    Создайте в контроллере ModBus Slave и возьмите, для проверки по крайней мере Lectus OPC.
    В CoDeSys OPC все может быть не просто с тайм-аутами... К стати они настраиваются. Да и сам Gateway очень тяжелый.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    12.05.2010
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    27

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    Создайте в контроллере ModBus Slave и возьмите, для проверки по крайней мере Lectus OPC.
    В CoDeSys OPC все может быть не просто с тайм-аутами... К стати они настраиваются. Да и сам Gateway очень тяжелый.
    modbus slave создан
    а что именно и где надо смотреть с таймаутами?

  6. #6

    По умолчанию

    Таймауты настраиваются при настройке OPC CoDeSys. Протокол тяжелый, кодированный... делается 3 запроса при обмене.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    12.05.2010
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    27

    По умолчанию

    файлы для OPC сервера создаются, как выяснить почему сервер с ними работать не хочет? (с файлами что-то не так или с самим серверов)
    Последний раз редактировалось darkwolf; 11.05.2011 в 10:24.

  8. #8

    По умолчанию

    Все смешалось...
    1. Если речь об OPC CoDeSys - четко по инструкции с форума настраивали? Связывались CoDeSys с ПЛК , с ПК, на котором OPC сервер стоит? Можно с помощью специальных программ посмотреть - идет ли обмен по сети.
    2. Для обмена по ModBus OPC никаких файлов не надо...

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    12.05.2010
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    27

    По умолчанию

    разговор веду про codesys
    все делал по инструкции, в опция символьных файлов все галочки, компилировать все, загружаю. создаю загрузочный проект. конфигурирую opc, там тоже все галочки,кроме ноулогин и моторола, и имя проекта время обновления 500мс.

  10. #10

    По умолчанию

    То есть на одной и той же машине связь CoDeSys с ПЛК есть, а связи OPC с ПЛК нет?
    Вы не забываете разорвать связь CoDeSys - ПЛК? По Gateway контроллеру может только один мастер обращаться (для устойчивой связи).