Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 11

Тема: 2ТРМ1 и датчик влажности

  1. #1

    По умолчанию 2ТРМ1 и датчик влажности

    Доброго времени суток.Столкнулся с такой проблемой подключил датчик влажности EVHP-503 к 2ТРМ1. ТРМ датчик не видит пишет что обрыв.У датчика влажности 2 провода один +24 v другой output (4-20)ma.Запрограмировал ТРМ на 10(тип датчика) в b2-0. Подключил по схеме рис.3.9. Только по данному рисунку минус датчика (в моем случае провод по которому считываются данные )почему-то идет на плюс источника питания .Пробовал и поменять полярность но результат тот-же.Датчик исправен ,ТРМ на обоих каналах работает с термометром нормально. Может кто что подскажет.

  2. #2
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    Честно говоря ни чё не понял. Но датчики 4-20 мА подключаем в следующей последовательности:
    С (+) блока питания – на (+)датчика - с (-) датчика - на вход (+) прибора - с входа (-) прибора - на (-) блока питания.
    Да, и обязательно поставьте на входе прибора параллельно клеммам резистор, без него всеравно выдаст ошибку "обрыв датчика".
    Последний раз редактировалось smk1635; 13.05.2011 в 21:19.

  3. #3
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Господа на марку прибора посмотрите, с чем он работает.
    Ну это пусть VLADS смотрит.

  4. #4

    По умолчанию

    подключил как советовали выше прибор выдает AD.ER .

  5. #5
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    Дайте полную маркировку прибора (типа 2ТРМ-Щ1.У.Р). И год выпуска. Какое сопротивление у шунтируюшего резистора ?
    И если есть возможность схему подключения .
    Последний раз редактировалось smk1635; 14.05.2011 в 12:18.

  6. #6

    По умолчанию

    2ТРМ1 Н.У.РР 2010 г .Шунтирующее сопротивление 50 ом. На12 клемму подаю -(минус) от источника питания, на 13 минус датчика, между 12 и13 клеммами подключаю резистор 50 ом, +датчика вешаю на + источника питания.
    Последний раз редактировалось VLADS; 14.05.2011 в 12:34.

  7. #7
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    Все правильно подключили. Датчик то же сгореть не мог, там защита от не правильной полярности подключения. А что у забито в b 2-5 и b 2-6 ? (зто нижний и верхний диапазон измерения). Если не ошибаюсь для EVHP-503 по влажности 5-95 %. Т.е. b2-5 - 5, b2-6 - 95.

  8. #8

    По умолчанию

    Для датчика по влажности из его паспорта нижнее значение 0 верхнее 100. Нигде не могу найти то что высвечивается на дисплее Ad.Er

  9. #9
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    Не ищите. Его там нет. Какой то внутренний код. Знает тех. поддержка ОВЕНа или кто то кто столкнулся с подобным. А если на первый вход подключить датчик что происходит ? (вход 10 (+) - вход 11 (-))
    Последний раз редактировалось smk1635; 14.05.2011 в 14:55.

  10. #10

    По умолчанию

    Подключил на 1 вход показывает обрыв

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя