    Unhappy Датчика температуры на 2 устройства

    Здравствуйте. Возникла необходимость использования одного датчика температуры типа pt100 с выходом 4-20 мА (Danfoss MBT5250) для двух устройств: шкаф управления ТП, и автоматика климата (отдельная система). И что-то не могу сообразить как подключить Чисто теоретически нужно датчик просто последовательно подключить к обоим устройствам, т.к. ток во всей цепи одинаковый, а значит и показания будут одинаковые. Но в тот же ШУ заводится и "+" и "-". а это уже получится параллельное включение. Да и к шкафу управления у меня подключение по трёхпроводной схеме. Короче что-то я туплю(((( Может кто сталкивался с подобным?
    Чтобы понять рекурсию нужно понять рекурсию

  2. #2

    По умолчанию

    Так?

  3. #3

    По умолчанию

    Хм... Похоже что так... Только не пойму почему что за соединение "вх -" с "пит -". Точнее понимаю, но у меня на схеме датчик к ШУ 1 не так подключается. Привожу фрагмент схемы подключения.
    Последний раз редактировалось S.A.D.; 14.05.2011 в 09:52.
    Чтобы понять рекурсию нужно понять рекурсию

  4. #4

    По умолчанию

    Не важно какой у Вас прибор.
    Найдите провод, который передает токовый сигнал.
    "разорвите" его
    провод с датчика "заведите" на вход доп.прибора (+).
    провод с существующей автоматики подключите на "минус" доп прибора
    Возможно нужно будет согласовать (соеденить) минусы (-24 питания датчика) щитов
    Возможно параллельно "щиту2" нужно будет поставить резистор в 100 Ом (эксперементально)

  5. #5

    По умолчанию

    точно, вы правы, извиняюсь за тупость

    а зачем резистор? ведь тогда не весь ток пойдёт через ЩУ2, а значит будет неправильное показание температуры. Или я снова не понимаю?
    Чтобы понять рекурсию нужно понять рекурсию

  6. #6

    По умолчанию

    ё-моё, какой же я дурак... тут же выход не 4-20мА. Это ведь сопротивление... И как же быть? получается никак не поучится?
    Чтобы понять рекурсию нужно понять рекурсию

  7. #7

    По умолчанию

    Какая тут проблема? Поставьте нормирующий преобразователь НПТ-1 http://www.owen.ru/catalog/80797226 и будет выход 4...20иА. В идеале конечно нормирующий преобразователь следует поставить в головку самого датчика (например НПТ-2 http://www.owen.ru/catalog, вопрос в конструкции головки.

    А в крайнем случае можно заменить датчик на http://www.owen.ru/catalog
    Последний раз редактировалось Andrey V; 09.12.2016 в 12:56.
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    Руководитель направления “Контрольно-измерительные приборы”

    skype: m.krets
    e-mail: tech@owen.ru

  8. #8

    По умолчанию

    наверное просто поставим ещё один датчик ТСП. Спасибо большое за ответы)