    Стоит такая задача создать систему управляющую насосом для дозирования реагента в трубу с проточной водой. В зависимости от объёма проходящей через трубу воды закачивается соответствующее количество реагента. Уменьшился объём соответственно должен насос меньше качать и наоборот. Посмотрел в интернете информацию по ультразвуковым датчикам, их можно прикрепить прямо на трубу с наружи, выход у них 4 - 20ма. Есть преобразователи частоты для управления двигателями, например ОВЕН ПЧВ с входом 4 - 20ма. Вопрос можно ли их состыковать друг с другом, будет ли регулирование.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,276

    По умолчанию

    Состыковать - можно. Может быть только проблема - выход расходомера - обычно линеен, производительность насоса по частоте не всегда линейна.

  3. #3

    По умолчанию

    Есть насосы-дозаторы.
    Но тсссс... Совсем дилетанты полезли в технологию Мне страшно Пока... Или уже.
    P.S. Если это хлорирование водопроводной воды - сообщите город.

  4. #4

    По умолчанию

    Это не питьевая вода. Используется в системах охлаждения печей. Соответственно много откладывается накипи, против неё боремся.

  5. #5
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,121

    По умолчанию

    А можно ли не использовать ЧП ?А чисто по времени работы насоса дозировать ,типа ШИМ модуляции .Поставить импульсный расходомер и в зависимости от частоты (периода) линейно менять время работы-паузы насоса ,поди не в аптеке работает .И цена вопроса копеечная -расходомер + ПР110.Главное понять- допустимо ли порционное введение реагента с последующим его перемешиванием в трубопроводе естественным путем.А если сделать давление в системе подачи реагента больше чем в магистрали с водой ,то можно вообще управлять электро клапаном по тому же принципу .
    Последний раз редактировалось rovki; 25.12.2011 в 12:14.
    электронщик до мозга костей и не только

  6. #6

    По умолчанию

    У Вас охлаждение разве не замкнутое, с баками, градирнями?
    или у вас своя скважина и канализация, и денег на реагент в канализацию не жалко?
    На замкнутой системе обычно ставаят счётчик на долив воды в бак, насчитали сколько-то литров, включили дозирующий насос, вроде тех что для бассейнов продаются.

  7. #7

    По умолчанию

    Для решения задачи khvatov необходима система прямо пропорционального дозирования т.е. изменения подачи 2-го насоса, в зависимости от изменений 1-го. Но так как такие системы достаточно дороги, то более целесообразно предложение rovki. Из оборудования будут необходимы:
    1. Расходомер с возможностью снятия импульсного сигнала
    2. Датчик для снятия и передачи импульсного сигнала в контроллер
    3. ПР110
    4. Насос-дозатор химреагентов
    5. Механический смеситель на трубопроводе исходной воды
    Например: 1 оборот колеса счетчика (цена 1 импульса) - 10 литров, промежуток времени между проходами 2х импульсов - 5сек. Получаем Q=10/5=2л/сек. Теперь зная расход исходной воды, производительность насоса дозатора и необходимую дозу реагента на количество обрабатываемой воды мг/литр - можно вычислить необходимое время включения насоса дозатора. Для rovki написать соответсвующую программу для ПР110 вообще не составит труда.

  8. #8
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,121

    По умолчанию

    А можно и два расходомера поставить (на воду и реагент) и.....
    электронщик до мозга костей и не только

  9. #9

    По умолчанию

    И дозировать с точностью +- лопата?

  10. #10

    По умолчанию

    Не изобретайте велосипед.
    самый обычный и простой способ борьбы с накипью ( и деньги не сливать в канализацию), это замкнутая система охлаждения, один или два бака, и градирня или обычный радиатор от жигуля, конструкция зависит от расхода и требований по температуре воды.
    если речь идёт о лабораторных печах на тиристорах, смею предположить что затраты воды копеечные, т.е. бак, бытовой насос и радиатор с вентилятором, а на замкнутую систему реагент добавляют только на ту воду которую долили в бак, и если потери охлаждающей воды копеечные, дозаторы и автоматический долив никто не ставит, добавили два ведра в месяц из под крана, добавили и ложку реагента.
    и реагент на мелком охлаждении не всегда добавляют, иногда достаточно обычного бытового фильтра на жёсткую воду, или просто конденсат с ближайшей котельной, вместо воды из под крана.
    Последний раз редактировалось BETEP; 25.12.2011 в 17:25.

Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.03.2020, 23:38
  2. ПЛК 73 управление ИТП
    от Rocker_4 в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 30.01.2012, 12:16
  3. управление по смс
    от Максим Заборонкин в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 22.12.2010, 10:38
  4. управление плк из пк
    от AWA1971 в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.12.2009, 13:08
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.11.2008, 12:49

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •