Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 13 из 13

Тема: Циклическое включение/выключение реле

  1. #11

    По умолчанию Маленький фейл...

    К сожалению, цикл плк150 не может быть больше 1 секунды.
    Надо делать через таск манджер.
    Будете на авиамоторной - милости просим. Нальем напиток по желанию от чая до спирта.
    Часто задаваемые вопросы по кодесис
    1) Почему программа не работает - Следует выполнить "Онлайн ->Старт"
    2) Где скачать CoDeSys, таргеты, прошивки, библиотеки - http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/opisanie

  2. #12

    По умолчанию

    Благодарю...первые примеры работают исправно, а вот объявление типа: releys AT %qb1 : BYTE; даёт следующее - Ошибка 3728 Неверный адрес: '%QB1'....если к конкретному реле через адрес обратится то нормально, например: relays AT %QX1.0 : BOOL; компилируется... в чем проблема?

  3. #13

    По умолчанию

    releys AT %qb1 : BYTE
    А Вы вот этот адрес откуда берете?

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12