Тема: Адреса МДВВ

  1. #1

    По умолчанию Адреса МДВВ

    Добрый день!!!

    Подскажите пожалуйста:
    1) есть объект (1 шт. ПЛК-100 + МДВВ 25шт.) вводил модули МДВВ в работу постепенно, т.е. по мере готовности проводки подключал по одному (адреса МДВВ через 16, длинна адреса 8 бит) все работает, потом неожиданно адреса закончились , пришлось дальше (на последующих модулях) длину адреса делать 11 бит - эти не работают, вопрос: может ли часть МДВВ работать с длиной 8, а другая часть с длиной 11 (все приборы в одном сегменте сети RS-485) ?
    2)могу ли я с помощью преобразователя АС4 подключившись к сети RS-485 изменять параметры, например длину адреса, у любого из МДВВ, (что бы не бегать по всему объекту и не подключаться по отдельности к каждому МДВВ) ?

  2. #2

    По умолчанию

    Про работу с приборами с разными адресами сразу сказать сложно...
    А почему адресация через 16? Вы по протоколу ОВЕН работаете?\
    Если по ModBus - адресация может быть 1,2,3,4...

    Подключится можно. Единственно - надо отключится от ПЛК. Ну и адреса у нескольких модулей в сети не должны совпадать.

  3. #3

    По умолчанию

    По протоколу ОВЕН

    Все условия выполнены как вы сказали но почему то нет соединения

  4. #4

    По умолчанию

    Я не уверен, что приборы с разными размерами адресов будут в одной сети работать...
    А почему не ModBus. Сильно бы спеть разгрузило...

  5. #5

    По умолчанию

    ModBus честно пока не пробовал.

    А по количеству входа только нужны.

  6. #6

    По умолчанию

    Маски, а время особо не критично (диспетчерский контроль)

  7. #7

    По умолчанию

    Честно по времени затрудняюсь ответить

  8. #8

    По умолчанию

    Спасибо большое, сегодня выставил одну длину на всех и все заработало на овене.
    А зачем питание гасить?