vit83
Есть твердотельные реле в корпусе 5мм шириной, с креплением на ДИН-рейку (колодка), и коммутирующие постоянное напряжение +24В. Например SSL1D03BD. Это если нет желания ставить обычные электромеханические реле.
Напрямую у выходам ПЛК нагрузку (катушки пневмоострова) подключает крайне не желательно.
Но в любом случае должна быть защита от обратного импульса катушки - либо в разъеме катушек, либо в виде отдельного узла.
Кого? Реле? В представленной модели ток 3.5А. Не думаю, что катушка острова будет потреблять больше, даже в импульсе. Можно защитить силовой канал быстродействующим предохранителем. Есть реле чуть побольше габаритов, там уже до 12А постоянки. Уже даже не знаю что нужно сделать, что бы получить пробой в реле. Если только сгорит катушка, силовая цепь без предохранителя, а питание по току мощное.защиту при его пробое во включённом состоянии?
Что бы не гадать, можете замерить сопротивление катушки острова?
Разобрал пневмоостров. Поменял полярность - всё работает. Всем спасибо за советы
Здравствуйте, задался таким вопросом:
Есть плк110 60м2 и панель сп310, соединены по рс485 MBRTU, под рукой сейчас железа нет. Подскажите, пожалуйста, если я буду в глобалах объявлять переменные типа "var1 AT %MX0.0 :BOOL;, var2 AT %MW1 :INT; и var3 AT %MD4 : DINT; и тд." я смогу к ним через панель оператора обратиться?
В шнайдере так можно, там и парсер есть под это дело, или нужно все через "Universal network module" и добавлять...добавлять...считать.. и тд. ил уже что то придумали ?
Как можно оптимизировать этот труд?