sonrec
Вложение 46644
В архиве файл экспорта этого ФБ, его нужно импортировать в проект.
Можно воткнуть R_TRIG между ON и Out в первой строке, а можно подавать именно импульс на вход из основной программы.
Однако данный алгоритм все равно не по ТЗ топикастера, ему надо однокнопочное управление.
Вот исправленный вариант:
Вложение 46647
Off берется из первой строки в элементе MOVE. Там делается инвертирование состояния Out. Т.к. по умолчанию (при старте программы) Out=false, то первое нажатие переводит Out в true, второе нажатие переводит Out обратно в false. В второй строке производится сброс Out в false принудительно по времени. Кстати, там лучше использовать TON вместо TP, тогда и TRIG1 будет не нужен.
Вложение 46649
Всё, вот однокнопочное управление.
Вот тут облом-с. Я крепче чая пью только кофе.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как правильно настроить соединение Ethernet ПЛК со шлюзом МОХА. Имеется ПЛК Овен 110-30[М2] и однопортовый шлюз MOXA MGate MB3170, к которому подключено 5 устройств по RS 485, а именно модуль дискретного ввода 110 и 4 ТРМ200. Как именно в CodeSya 2.3 настроить данное соединение. Сильно не ругайтесь делаю в первый раз.
Дружище, я понимаю что вопросы глупые, если бы я делал это не один раз я бы вел себя по другому, но к сожалению есть момент который я не очень хорошо понимаю, так как в кодесис я вообще толком никогда не работал, а связан был непосредственно с микроконтроллерами и их спецификой. По этому подскажи пожалуйста, правильно ли я начинаю делать.Документация у меня вся есть.Смотрите, что делаю: добавляю modbus master, далее делать замену интрефейса на Empty, а далее добавляю универсальное модбас устройство, а после: что именно нужно дабавить как элемент. Вот в этой конечной точке у меня ступор. Возможно просто уже голова забита от других задач, которые делаю совместно с этим.
Moxa уже настроена, настраивал MGet Manager. Я спрашивал именно про содесис