Отвечает Валенок:
Модули :
Для всех 32Р/ДН странный параметр rs.dL = 0..2
Для 32Р t.out = 3...10 (выходы упадут если нет связи.
ПЛК :
Про AT% - уже сказано
Минц.ПЛК зачем 15мс ? Начинайте от 1. После посмотрите в статистику
Для всех UMD :
max timeout = 20...30 //если не ответил за 30 - не ответит от слова вообще. Зачем еще ждать ?
Для 32ДН :
polling time = 300 //только потому что - конфигурация.
если какие 32ДН не являются критичными - увеличивать до приемлемого
для критичных - уменьшать по мере прояснения обстановки
Для 32Р :
work mode = both //по времени и изменению
polling time = смело 1000...2000 (если t.out = 0, то polling time можно хоть 5000)