    Ограничение памяти в области ввода вывода- ограничивает число подключаемых модулей расширения вводов выходов, при использовании одного голого контроллера ни на что не влияет..

  2. #6702
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    SVKEnergy
    В L-версии пространство Modbus ограничено в 360 байт, т. е. всего 180 регистров чтения\записи (если WORD). Других отличий нет. Пользовал и L и M. Таргеты разные, переносил проект с М на L, пришлось пересоздавать область обмена. Возможно я просто не нашел как это сделать правильно. Пришел к мнению, что если в эксплуатации ПЛК больше чем два, то лучше остановиться на какой либо одной версии.

  3. #6703

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Morfey Посмотреть сообщение
    Здравствуйте,подскажите пожалуйста многоуважаемые , пишу проект для комбикормового цеха (работаю там)в CFC ,как можно реализовать(с помощью какого блока/блоков) кнопку тара?
    что проделано- связал панель с контроллером и весовым преобразователем тензодатчика(на котором сидит сам тензодатчик)
    получил цифру (положил груз- получил вес на панели)
    разобрался с запятыми )))
    теперь нужна кнопка тара
    оборудование- сп310(мастер)+плк110/60+seneca z-sg+тензодатчик
    P/S пишу первый раз ,никогда с этим не сталкивался ,электриком начал работать в 2000 году
    данные Тара с тензодатчика у вас где-то дальше используются, видимо для отображения на панели оператору
    делаете кнопку Тара на панели, булевой переменной, передаёте её в контроллер и по этой булевой переменной "минусуете" данные с тензодатчика, чтобы оператор увидел только цифры чистого веса продукта, который он "добавляет" в тару
    но лучше это делать просто по таймеру "задержки" и зажигать "лампочку" оператору, чтобы оператор не тыкал постоянно пальцем в экран, на однообразных "постовых" операциях на конвейере это нереально выбешивает и через какое-то время операторы начнут ныть и придётся переделывать
    на сfc делаете логику на простых элементах, специального блока никакого нет
    вся "сложность" только в запоминании первого измерения веса Тары и последующей вычитания этого значения от переменной тензодатчика
    может кто работал с весами знает как сделать по другому, но логика в принципе такая

  4. #6704

    По умолчанию

    Здравствуйте! Не покажите пример простой программы для считывания дискретного выхода у slave устройства по modbus?

  5. #6705

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ilinsarov Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Не покажите пример простой программы для считывания дискретного выхода у slave устройства по modbus?
    Отвечу сам себе: дело не в программе, а в настройках канал Modbus slave и соотношение входов/выходов.

  6. #6706

    По умолчанию

    firelion, перенес Ваше сообщение в тему по конфигурации обмена в CODESYS 3.5 (ссылка). Ответ ждет Вас в той теме.
    OSCAT.ru читать стандарты и статьи по автоматизации на русском без регистрации и СМС

  7. #6707

    По умолчанию

    Здравствуйте. Есть ли у контроллера ПЛК110[M02] (обновленный) возможность считывания DOUBLE переменных?

  8. #6708

    По умолчанию

    доброй ночи товарищи. я полный чайник в программировании. подскажите с чего начать. и да книга программирование для чайников не подходит. уровень у меня ваще никакой. хотя может он и есть но я об этом не знаю.

  9. #6709

    По умолчанию

    но хотелось бы работать с OWEN и его языками

  10. #6710

    По умолчанию

    Здравствуйте как вызвать подпрограмму на языке St ?

Страница 671 из 1041 ПерваяПервая ... 171571621661669670671672673681721771 ... ПоследняяПоследняя

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •