Страница 548 из 1043 ПерваяПервая ... 48448498538546547548549550558598648 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,471 по 5,480 из 10427

Тема: ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)

  1. #5471

    По умолчанию

    При очередной заливке программы в ПЛК63-Р-М - связь зависла - в правом нижнем углу появилась буковка Э. Связь с контроллером потеряна... Посоветуйте, что нужно сделать в такой ситуации. Спасибо!

  2. #5472
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,653

    По умолчанию

    Прочитайте руководство по эксплуатации, там есть возможность запустить ПЛК без запуска программы.

  3. #5473

    По умолчанию

    Сочетания клавиш при включении питания контроллера ПУСК/СТОП+ВЫХОД+ВВОД=Перезагрузка прибора, а также АЛЬТ+ВЫХОД+ВВОД=Отладочный режим - не дают результата, также в правом нижнем углу буковка Э. Может еще чего посоветуйте...Спасибо!

  4. #5474
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,653

    По умолчанию

    В дополнение к основным функция кнопок в контроллере имеются еще дополнительные сочетания кнопок:
    1) Для того, чтобы пользовательская программа не запускалась, следует,
    удерживая кнопку (ПУСК/СТОП) , включить питание контроллера. Это может понадобиться, например, для того, чтобы программа не занимала COM-порт (подробнее см. п. 3.5.1) или при неправильном функционировании прибора, когда выполнение кода приводит к постоянной перезагрузке прибора.

    Тоже пробовали ?

  5. #5475

    По умолчанию

    При таком запуске вместо буквы Э дисплей ПЛК выдает верхний ряд "закрашенных" индикаторов. Программа в ПЛК не загружается - Ошибка связи #0...

  6. #5476
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,653

    По умолчанию

    Посмотрите возможность перепрошить ПЛК прошивкой. Должен быть переходник в коробке и расписана процедура.

  7. #5477

    По умолчанию

    Установил прошивку v2.12 - следую согласно пунктам мастера прошивки, который мне выдает (после выбора COM-порта) сперва: "Не установлена связь между компьютером и прибором по протоколу ОВЕН" и предлагает "Нажмите кнопку "Вперед", если известно, что у прибора сбой программы, и Мастер прошивки не может связаться по протоколу ОВЕН", и в самом конце пишет "Нет связи с USART".
    Многократно перегружал комп, использовал 3 разных адаптера USB-СOM, 2 кабеля КС1, 2 платы DBGU...может винду (7) сменить... Не знаю уже куда смотреть... Может еще что-то нужно сделать? Посоветуйте. Спасибо!

  8. #5478
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,653

    По умолчанию

    Тогда пожалуй в сервис...

  9. #5479

    По умолчанию

    Добрый вечер!
    1) Можно в CoDeSys V2.3 на языке LD снимать значение с TON или CTU то есть то значение которое находится на выходе CV и ET (отработанное) сделать переименую?
    2) И как можно на языке LD использовать арифметические операторы, операторы сравнения?

    Заранее благодарен.

  10. #5480
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,653

    По умолчанию

    Panalexfix так WORD_TO_BYTE, при необходимости сдвиньте при помощи SHL или SHR

Страница 548 из 1043 ПерваяПервая ... 48448498538546547548549550558598648 ... ПоследняяПоследняя