Страница 230 из 1041 ПерваяПервая ... 130180220228229230231232240280330730 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,291 по 2,300 из 10404

Тема: ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)

  1. #2291

    По умолчанию

    где скачать библиотеку Work_Mode ?

  2. #2292
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    yurmik должна быть на дисках от ПЛК63, 73

    http://www.owen.ru/catalog/67395347

    Библиотеки ОВЕН для 63/73 ПЛК

  3. #2293

    По умолчанию

    Добрый день уважаемые гуру !!! У меня есть один маленький вопрос. Есть плк110-60м два аналоговых модуля МВ110-8А, есть OPC Lektus(демо версия) есть скада. Но не могу связать все вмести. Настроил подключение через хаб плк с пк. С модулем аналогового ввода все получилось а вот с плк с дискретными входами тупик может есть у кого проект готовый по изучать. С УВАЖЕНИЕМ Александр за ранее спасибо.

  4. #2294

    По умолчанию

    Так в каком месте то у вас не получается с дискретными входами: ПЛК-Lectus или Lectus-SCADA? И собственно поподробнее что делали, что ожидали увидеть, что увидели. Иначе никто вам не поможет.

  5. #2295
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Подскажите есть ли в CodeSys обратная связь, аналогичная OwenLogic ?

  6. #2296
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Да, конструкции с обратной связью могут быть использованы в POU на языке CFC (непрерывные функциональные схемы).
    А вот язык функциональных блоковых диаграмм (FBD) такой фичи не имеет, хотя и очень похож.

  7. #2297

    По умолчанию

    Lektus не видет регистры, ПЛК лектус. Но связь с пк есть IP взял стандартный 10.0.6.10 В лектусе тоже его прописал но как подсчитать регистры не пойму нужен просто пример. До этого пробывал через АС-3 по rs485 связался с МВ110-8а все удалось и все понятно. А с плк тупик.

  8. #2298
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр82 Посмотреть сообщение
    ...но как подсчитать регистры не пойму нужен просто пример. До этого пробывал через АС-3 по rs485 связался с МВ110-8а все удалось и все понятно. А с плк тупик.
    Для начала пропишите эти регистры в конфигурации ПЛК. Вот какие пропишите, такие и будут.

  9. #2299

    По умолчанию

    В ПЛК нужно создать modbus slave, привязать его к TCP, добавить в него нужное количество регистров, привязать к ним нужные переменные. А из Лектуса уже опрашивать эти регистры. Как считать их адреса, читайте в руководстве по конфигурированию контроллера.

  10. #2300

    По умолчанию

    А где в конфигурации входов прописывается и регистра ?

Страница 230 из 1041 ПерваяПервая ... 130180220228229230231232240280330730 ... ПоследняяПоследняя