Возможно вы не сделали загрузочный проект и ретайн переменные сбрасываются у вас вместе с программой.
Возможно вы не сделали загрузочный проект и ретайн переменные сбрасываются у вас вместе с программой.
Или просто переменную, отвечающую за сохранение наработки не внесли в Retain
Подскажите пожалуйста. Архивирую файлы в память ПЛК с помощью Archiver. Никак не получаеться считать файлы. Сами файлы читает plc_io. А OPC-сервер CodeSys нет
opc сервер codesys не умеет читать архивы. Только текущие данные.
Здесь вам другой орс нужен. Lectus вроде такие вещи делать умеет.
Кстати, господа, пожалуйста, когда задаете вопрос, указывайте, о какой конкретно модификации ОВЕН ПЛК идет речь. От контроллера к контроллеру ответы могут существенно отличаться.
ПЛК100.С массивами OPC Codesys тоже не дружит?
А что значит с массивами???
Как Вы эти данные будете в SCADA получать???
Как Вы эти данные будете в SCADA получать???
Сижу ковыряю ПЛК160.
Подключил к нему ТСМУ с выходом 0-5мА поставил на соответствующем входе 0-5мА. Пределы измерения датчика 0-100 град. цельсия - соответственно поставил Min FV - 0, Max FV - 100 (Если верить руководству по программированию, то теперь значение этого входа будет отображаться сразу в градусах.
Подключаюсь, загружаю программу и вижу что у меня значение на аналоговом входе скачет от -0.415 до -0.445. Причём при нагревании/охлаждении датчика ничего не меняется. Что за ерунда?
И ещё не могу понять почему при отключении его из сети стирается программа? Судя по тому что написано в руководстве она стираться не должна.