Загруженная в ПЛК конфигурация сбрасывается при выключении питания на 5мин. Почему так? как сохранить нормально?
Загруженная в ПЛК конфигурация сбрасывается при выключении питания на 5мин. Почему так? как сохранить нормально?
Часто задаваемые вопросы по кодесис
1) Почему программа не работает - Следует выполнить "Онлайн ->Старт"
2) Где скачать CoDeSys, таргеты, прошивки, библиотеки - http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/opisanie
Спасибо!! за оперативный ответ, с этим разобрался, это же в руководстве к плк есть, совсем замаялся.
Есть еще : 0х03, 0х04 – чтение регистров в ModBus? Они чем отличаются? какую использовать? Все перелопатил не нашел, одинаковые они чтоль?
03 Read Holding Registers
ОПИСАНИЕ
Чтение двоичного содержания регистров (ссылка 4Х) в подчиненном
04 Read Input Registers
СОДЕРЖАНИЕ
Чтение двоичного содержания входных регистров (ссылка 3Х) в подчиненном.
обычно используют третью
в пид регуляторе на выходе имеем out_val от -100 до 100.задвижка с аналоговым управлением и плк150-и-м. как связать выход пид регулятора с токовым выходом.выход пид присвоил адрес аналогового выхода но ничего не работает.когда использовал цифровое управление все было нормально
((y+100.0)/200.0)*16.0+4.0 - получаем из -100..100 => 4..20
Часто задаваемые вопросы по кодесис
1) Почему программа не работает - Следует выполнить "Онлайн ->Старт"
2) Где скачать CoDeSys, таргеты, прошивки, библиотеки - http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/opisanie
спасибо это мои буквально первые шаги и с ПЛК и с codesys.за четыре дня много нового уже узнал
Связка:
MK110---RS485---ПЛК100RL---122var:bool---OPC Codesys2.0---Ethernet---masterSCADA---АРМ на Win7
Задача:
Выполнять архивирование состояний переменных на ПК, в случае потери связи или отключения ПК выполнять архивацию в ПЛК.
Вопрос:
1. С помощью каких средств мне лучше делать архив в ПЛК?
2. Как узнать о потери связи с АРМ?
3. Какую память ПЛК можно использовать под архив?
4. На сколько времени хватит памяти если каждые 5сек делать записи?
5. Возможно будет архивацию на ПЛК вести постоянно, не повлияет ли на ресурс службы ПЛК запись\перезапись?
6. Как синхронизировать часы на ПК с часами на ПЛК? Ведь несовпадение на 5 сек внесет разночтения в архив.
Уважаемые. Я новичек, но мне срочно надо написать счетчик наработки в часах. Я написал простую программу на CFC из генератора BLINK с часовыми импульсами и счетчика. Прблема в том что не знаю как сохранить насчитаное. При выключении питания счетчик обнуляется.
Подскажите как значение переменной счета хранить во флеш памяти. Пробовал объявлять переменную как RETAIN все равно сбрасывается.
Прошу помощи.
Автоматизация Диспетчеризация Сервис
e-mail: ads-kaluga@mail.ru