Страница 765 из 1041 ПерваяПервая ... 265665715755763764765766767775815865 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,641 по 7,650 из 10404

Тема: ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)

  1. #7641
    Пользователь
    Регистрация
    09.03.2020
    Адрес
    Узбекистан
    Сообщений
    0

    По умолчанию

    Спасибо за от клик. Да у меня ПР200

  2. #7642
    Пользователь
    Регистрация
    09.03.2020
    Адрес
    Узбекистан
    Сообщений
    0

    По умолчанию

    Спасибо. По пробую.

  3. #7643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    А что ваш источник напряжения 100 В такой хилый, что нагрузка в несколько десятков кОм может его посадить ? Выходная мощность вашего источника какова.
    Рабочее напряжение порядка 25 вольт, просто шкала на штатном вольтметре 100В. Мощность - сотни киловатт. Источник питания зажигает и поддерживает дуговой разряд в вакуумно-дуговой печи.

  4. #7644

    По умолчанию

    Если мощность источника сотни киловатт, то бояться абсолютно нечего.

  5. #7645

    По умолчанию

    Здравствуйте. Не пойму почему не проходит инициализация Retain переменной:
    VAR_GLOBAL RETAIN
    Global_Retain_var :INT:=111;
    END_VAR
    После загрузки и запуска программы в контроллер ПЛК110-24.60.Р-L эта переменная почему то равна 0 нулю.
    Что не так делаю?
    Проблема только при первом запуске новой загруженной программы. Если потом меняю значение этой переменной и перегружаю ПЛК, то значение сохраняется...

  6. #7646

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    А подскажите, нет ли случайно готового функционального блока, что бы получить значение периода или частоты из входного сигнала?
    Ну типа на вход DI ПЛК, идет последовательность ON/OFF/

  7. #7647

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николай2 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    А подскажите, нет ли случайно готового функционального блока, что бы получить значение периода или частоты из входного сигнала?
    Ну типа на вход DI ПЛК, идет последовательность ON/OFF/
    Ура, нашол.

  8. #7648
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    maks-gmv

    ПЛК110-24.60.Р-L старой или новой версии? Если старой, то вероятно дохлый внутренний аккумулятор.
    -
    И не понимаю смысла присванивния значения ретайн-переменной в её описании. Ретайн на то и ретайн,что бы запоминать изменения значений по выключении.
    Вот накидал простой примерчик для понимания.

    Если надо установить некое значение в первом пуске после обновления проекта, то можно сделать проверку на ноль в теле программы, и если да, то присваивать это значение.

  9. #7649
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    Валенок
    Про сравнение с нулем - это из собственного опыта работы со старыми ПЛК. У меня был проект, в котором штук тридцать ретайнов, которые по определению не могли иметь нулевые значение. При дохлом акке при включении ПЛК ретайны естественно были в нулях, а это приводило к неработоспособности машины. Вот придумал проверку трех-четырех ключевых переменных на ноль, и если да, то всем ретайнам присваивались некие безопасные значения. В проектах на новых ПЛК такое иногда делаю чисто из за удобства при отладке, т.к. в нем нет акка, и нет такой необходимости.

  10. #7650

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    maks-gmv

    ПЛК110-24.60.Р-L старой или новой версии? Если старой, то вероятно дохлый внутренний аккумулятор.
    -
    И не понимаю смысла присванивния значения ретайн-переменной в её описании. Ретайн на то и ретайн,что бы запоминать изменения значений по выключении.
    Вот накидал простой примерчик для понимания.

    Если надо установить некое значение в первом пуске после обновления проекта, то можно сделать проверку на ноль в теле программы, и если да, то присваивать это значение.
    Версия ПЛК старая, но аккумулятор вроде в норме 4,18 В выдает и опять же значение Retain переменной сохраняет при выключении питания. Проблема только с инициализацией, вопрос в том должна она работать или нет? Как обойти то это понятно, но не очень удобно, придется "огород городить". Retain переменные используются для хранения уставок, которые в свою очередь могут и 0 равняться в процессе изменения, а я им вдруг при Вашей проверке на 0 присвою другое значение, как то не совсем логично ...

Страница 765 из 1041 ПерваяПервая ... 265665715755763764765766767775815865 ... ПоследняяПоследняя

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •