  1. #6711

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от romeg Посмотреть сообщение
    Здравствуйте как вызвать подпрограмму на языке St ?
    http://kipshop.ru/Primeri/Samples_pl...les/11_POU.zip

  2. #6712

    По умолчанию

    Добрый день. Подскажите можно ли присвоить переменным в регистрах Modbus (slave) свойство RETAIN PERSISTENT, чтобы значения сохранялись не только при выключении, но и при загрузке измененной программы?

  3. #6713

    По умолчанию

    Добрый день! подбираю оборудование для реализации проекта диспетчеризации ИТП. Вопрос в следующем: есть ли у Овена готовое решение для подключения к Свободно программируемым контролерам узлов учета фирмы Логика, с их чудо протоколом СПСеть. поиск по форуму не дает результатов. библиотека для КоДеСис, или Функциональный Блок, или еще как-то?

  4. #6714

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RadisT Посмотреть сообщение
    Добрый день! подбираю оборудование для реализации проекта диспетчеризации ИТП. Вопрос в следующем: есть ли у Овена готовое решение для подключения к Свободно программируемым контролерам узлов учета фирмы Логика, с их чудо протоколом СПСеть. поиск по форуму не дает результатов. библиотека для КоДеСис, или Функциональный Блок, или еще как-то?
    Почитайте здесь: https://masterscada.insat.ru/news/?id=199

  5. #6715

    По умолчанию

    спасибо! данное решение обязывает к использованию МастерСКАДы. я уточню свой вопрос: как подключить к ПЛК на CoDeSys СПСеть, не перешивая и не убивая CoDeSys. т.е. оставив дальнейшее подключение ПЛК к СКАДА системе любыми вариантами, без ограничений.

  6. #6716

    По умолчанию Ошибка

    Здравствуйте. Пытаюсь подключиться к контроллеру плк63 вылазит такая ошибка что делатьВложение 41266

  7. #6717

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergey111 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Пытаюсь подключиться к контроллеру плк63 вылазит такая ошибка что делатьВложение 41266
    Добрый день!

    На ПЛК 63/37 имеется ограничение на количество программных компонентов в проекте (POU), включая компоненты из библиотек.
    1. Если в Вашем проекте имеются неиспользуемые библиотеки - удалите их.
    2. Если Вы используете какой-то функционал из библиотеки Util, то Вы можете открыть ее как проект и экспортировать в Ваш проект только те POU, которые Вам нужны (предварительно отключив библиотеку Util из проекта).
    3. Если количество POU все еще превышает предел, нужно объединить связанные методы (функции) в одну. С точки зрения хорошего кода не лучший вариант, но в данной ситуации выбирать особо не приходится.

  8. #6718

    По умолчанию

    подскажи в стандартной библиотеке until вызвал блок LIN_TRAFO, клацнул на нем правой клавишей и нашел интересный параметр - который вызывает ещё один вход "EN " не нашел нигде объяснения прошу вашей помощи.

    PS прошу сильно не пинать я совсем зеленый в codesys
    Вложение 41282

  9. #6719

    По умолчанию

    Enable, разрешение работы ФБ.

  10. #6720

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    ПЛК150. Требуется из окна визуализации по нажатию гр. элемента "Кнопка" изменить состояние дискретного выхода. Элемент настроен так, как показано на фото. Однако, при запуске проекта по её нажатию слышен только нехарактерный лёгкий щелчок, и состояние естественно не меняется. Как я понял, нажатие выполняет команду "Write values" в переменную .do4, а требуется выполнения "Force values". Скажите, возможно ли и как из окна визуализации форсить переменные, отвечающие за дискретные выходы контроллера? Или я что-то делаю не так?
    Спасибо!