Тема: ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)

  1. #2621
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kukla100 Посмотреть сообщение
    Вообще хочеться получить, что-то вроде ТРМ12 или ТРМ212
    Так и будет вроде ТРМ212 без датчика положения привода, даже импульсы доводки сделал.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  2. #2622

    По умолчанию

    Так почитайте инструкцию к нему, а лучше - к ТРМ32. Там написано, как это реализовать.

  3. #2623
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Предложенный мной вариант в посте http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post136187 не теория, а реально работающий на объекте. Задача повторения ТРМ212 не ставилась, а требовалось "получить, что-то вроде ТРМ12 или ТРМ212"
    А по сути он является вариантом предложенным здесь http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post111633
    более подробно можно посмотреть здесь http://www.asutp-volgograd.com/1/pos...r-codesys.html
    Вариант от ga-nozry :

    Результат работы ФБ от ga-nozry при поддержания температуры ГВС во время разбора:

    В свой вариант добавил зону не чувствительности и т.к. у меня не используется датчик положения, то добавил в свой вариант формирование импульсов "доводки"
    Вложение 12672
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  4. #2624

    По умолчанию

    А если в параметрах PID Y_MIN:=0 Y_MAX:=100 поставить и LIN_TRAFO убрать не тоже самое будет?

  5. #2625
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RV9WFJ Посмотреть сообщение
    А если в параметрах PID Y_MIN:=0 Y_MAX:=100 поставить и LIN_TRAFO убрать не тоже самое будет?
    В случае если PID Y_MIN:=0 Y_MAX:=100, то для того, что бы было то же самое нужно задать Y_OFFSET:=50.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  6. #2626

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    В случае если PID Y_MIN:=0 Y_MAX:=100, то для того, что бы было то же самое нужно задать Y_OFFSET:=50.
    petera я просто хочу разобраться для себя. По сути Y_OFFSET влияет только на положение клапана в момент инициализации (сброса) ПИДа. Не пойму зачем 50? Только для того чтоб клапан не закрывался в момент сброса ПИДа?

  7. #2627
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RV9WFJ Посмотреть сообщение
    petera я просто хочу разобраться для себя. По сути Y_OFFSET влияет только на положение клапана в момент инициализации (сброса) ПИДа. Не пойму зачем 50? Только для того чтоб клапан не закрывался в момент сброса ПИДа?
    В том числе и для этого.
    Если посмотреть на мой вариант, то видно - датчика положения клапана нет.
    Регулятор может останавливаться от внешних сигналов -Stop_reg и Man(Ручной режим управления клапаном). При этом сбрасывается PID (Y:=Y_OFFSET) и сбрасывается VALVE_REG_NO_POS, и виртуальное положение клапана приравнивается к значению IN_Val:=50 импульсов управления на клапан нет.
    Таким образом при включении регулятора или перехода из ручного режима в автоматический
    если сигнал ошибки (SET_POINT-ACTUAL)=0, то импульсов на клапан нет
    если сигнал ошибки (SET_POINT-ACTUAL)≠0, то VALVE_REG_NO_POS начнет работать от среднего положения клапана 50% и в зависимости от знака (SET_POINT-ACTUAL).
    Не совпадение реального и виртуального положения клапана компенсируются импульсами доводки.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  8. #2628

    По умолчанию

    Подскажите пожалуйста как перевести ПИД-регулятор из библиотеки Util.lib в режим «холодильник». Мне нужно управлять клапаном с аналоговым входом 4...20ма.

  9. #2629
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dr_alf Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста как перевести ПИД-регулятор из библиотеки Util.lib в режим «холодильник». Мне нужно управлять клапаном с аналоговым входом 4...20ма.
    На выходе PID (Y_MIN:=-100 Y_MAX:=100) ставите LIN_TRAFO для которого IN_MIN:=-100 IN_MAX:=100, а OUT_MIN:=20 OUT_Max:=4 на выходе LIN_TRAFO буден нужный Вам сигнал
    ЗЫ. А в режиме "нагреватель" для LIN_TRAFO нужно установить IN_MIN:=-100 IN_MAX:=100, а OUT_MIN:=4 OUT_Max:=20
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  10. #2630

    По умолчанию

    Здравствуйте. Есть ли возможность настроить плк 150 на работу сразу в 2 сетях - по rs-232 опрашивать через АС-2 приборы укт38 и по rs-485 опрашивать приборы трм 138?