Так почитайте инструкцию к нему, а лучше - к ТРМ32. Там написано, как это реализовать.
Предложенный мной вариант в посте http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post136187 не теория, а реально работающий на объекте. Задача повторения ТРМ212 не ставилась, а требовалось "получить, что-то вроде ТРМ12 или ТРМ212"
А по сути он является вариантом предложенным здесь http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post111633
более подробно можно посмотреть здесь http://www.asutp-volgograd.com/1/pos...r-codesys.html
Вариант от ga-nozry :
Результат работы ФБ от ga-nozry при поддержания температуры ГВС во время разбора:
В свой вариант добавил зону не чувствительности и т.к. у меня не используется датчик положения, то добавил в свой вариант формирование импульсов "доводки"
Вложение 12672
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
А если в параметрах PID Y_MIN:=0 Y_MAX:=100 поставить и LIN_TRAFO убрать не тоже самое будет?
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
В том числе и для этого.
Если посмотреть на мой вариант, то видно - датчика положения клапана нет.
Регулятор может останавливаться от внешних сигналов -Stop_reg и Man(Ручной режим управления клапаном). При этом сбрасывается PID (Y:=Y_OFFSET) и сбрасывается VALVE_REG_NO_POS, и виртуальное положение клапана приравнивается к значению IN_Val:=50 импульсов управления на клапан нет.
Таким образом при включении регулятора или перехода из ручного режима в автоматический
если сигнал ошибки (SET_POINT-ACTUAL)=0, то импульсов на клапан нет
если сигнал ошибки (SET_POINT-ACTUAL)≠0, то VALVE_REG_NO_POS начнет работать от среднего положения клапана 50% и в зависимости от знака (SET_POINT-ACTUAL).
Не совпадение реального и виртуального положения клапана компенсируются импульсами доводки.
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Подскажите пожалуйста как перевести ПИД-регулятор из библиотеки Util.lib в режим «холодильник». Мне нужно управлять клапаном с аналоговым входом 4...20ма.
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Здравствуйте. Есть ли возможность настроить плк 150 на работу сразу в 2 сетях - по rs-232 опрашивать через АС-2 приборы укт38 и по rs-485 опрашивать приборы трм 138?