Можно подробнее узнать как именно это делается? Мб спец. библиотеки или что-то другое, в мануале подобного не находил...
Можно подробнее узнать как именно это делается? Мб спец. библиотеки или что-то другое, в мануале подобного не находил...
Да все правильно. Спасибо за подсказку.
Всем здравствуйте.
При переносе переменой из локальной в глобальную она перестала определяться и пишет INVALID.16#A8, что это может быть? Тип переменнной Bool.
Вот мой проект. Работаю в режиме эмуляции. Ошибка возникает при открытии клапана смесительной установки. Использую написанные имитаторы для регулирования температуры в объекте, но так как переменная не принимает значение true или false (пишет INVALID.16), имитатор не работает. Помогите, пожалуйста, разобраться, пишу курсовой проект.
Вложение 45821Вложение 45822
Модель ПЛК огласите пожалуйста. Не могу подобрать таргет.
Объявленная в Глобал (НЕ в RETAIN) булева переменная по умолчанию FALSE, излишнее указание.Код:KLvodiSmesitelya: BOOL:=FALSE;
Есть подозрение, что эта переменная объявлена еще и в конфигурации ПЛК на физическом входе. Если это так, то из секции Глобал данное объявление необходимо убрать, т. к. переменные, объявленные в конфигурации уже являются глобальными.
Подключил ПЛК110-30 через Ethernet к роутеру, потом вывел в интернет. Контроллер стал доступен из интернета по фиксированному адресу.
Пингуется, лампочки Эзернета светятся, но подключится Codesys'ом к нему не могу...."произошло отключение".... Как быть?
Заранее спасибо