  1. #8191
    Пользователь Аватар для Rednaxel
    Регистрация
    15.05.2015
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от W1nn1ep00h Посмотреть сообщение
    Добрый вечер. Первый проект на ОВЕНЕ за 10 лет. Не могу понять в режиме эмуляции фильтр DIG_FLTR работает? Просто, как бы не играл с настройками, он выдает всегда на выходе 0.
    Программа пишется под плк110[m2], таргет последний.
    Должен работать, куда он денется? Но это не точно
    Там смотрите: он может начать выдавать данные спустя немалое время. Ну и может какой WinPLC попробовать, если реально в эмуляторе не идет?
    Мне лично в свое время помог с справиться с этим блоком Документ Библиотека PID_Regulators. Руководство по применению.
    Последний раз редактировалось Rednaxel; 21.10.2021 в 14:35. Причина: Добавлено

  2. #8192

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Rednaxel Посмотреть сообщение
    Должен работать, куда он денется? Но это не точно
    Там смотрите: он может начать выдавать данные спустя немалое время. Ну и может какой WinPLC попробовать, если реально в эмуляторе не идет?
    Мне лично в свое время помог с справиться с этим блоком Документ Библиотека PID_Regulators. Руководство по применению.
    Внимание! У программных компонентов режим симуляции (Simulation Mode)
    не предусмотрен. Отладка программы проводится при подключенном
    контроллере, – программные компоненты при этом работают только в самом
    контроллере.

  3. #8193
    Пользователь Аватар для Rednaxel
    Регистрация
    15.05.2015
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    19

    По умолчанию

    Ну реально! Теперь вспомнил: для тестирования проекта с этим модулем пришлось переделать его на другой ПЛК и потом назад

  4. #8194

    По умолчанию

    Всем привет, у меня вопрос по ОВЕН 110-60. Есть ли возможность подключиться к нему и сравнить проект который в ПЛК и на ПК? Боюсь того, что проект на ПК не актуальный, а испортить проект в ПЛК это не вариант.

  5. #8195
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    438

    По умолчанию

    Подключитесь, CDS сам сравнит и если проект не совпадает, предложит загрузить текущий. От загрузки можете отказаться.

  6. #8196

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugenics Посмотреть сообщение
    Всем привет, у меня вопрос по ОВЕН 110-60. Есть ли возможность подключиться к нему и сравнить проект который в ПЛК и на ПК? Боюсь того, что проект на ПК не актуальный, а испортить проект в ПЛК это не вариант.
    Только учтите, что даже одна запятая меняет проект. А бывает и вообще проект ничем не отличается (просто перекомпилирован), но просит загрузить. Синие стрелочки показывают в каких блоках есть отличия. Вы можете вывести сравнение и посмотреть, что отличается. Также вы можете и залить проект онлайн и проверить в работе, главное не создавайте загрузочный проект и не загружайте файлы. Обычная заливка онлайн отменится, если перезагрузите ПЛК.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 24.10.2021 в 18:47.

  7. #8197

    По умолчанию

    Товарищи! ПЛК110 (М02) работает с ПЧ Danfoss FC-202. ПЧ по RS-485 получает уставку по давлению от ПЛК, и пока включен все работает прекрасно, но как только ПЧ выкл и включить(снять питание) он перестает получать данные (уставку), вопрос решается только перезагрузкой контроллера(вкл/выкл). Не поймем куда копать, в проекте уставка постоянно отправляется в сеть, частотник тоже после включения переходит в режим AutoON и должен получить уставку без проблем.

  8. #8198

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Mr_Camel Посмотреть сообщение
    Товарищи! ПЛК110 (М02) работает с ПЧ Danfoss FC-202. ПЧ по RS-485 получает уставку по давлению от ПЛК, и пока включен все работает прекрасно, но как только ПЧ выкл и включить(снять питание) он перестает получать данные (уставку), вопрос решается только перезагрузкой контроллера(вкл/выкл). Не поймем куда копать, в проекте уставка постоянно отправляется в сеть, частотник тоже после включения переходит в режим AutoON и должен получить уставку без проблем.
    Думаю вся проблема в том, что уставка записывается в частотник по изменению. Если ПЛК не перезагружать, уставка не пишется. Это стандартная работа. Вам же надо завести бит включения частотника в ПЛК и по его приходу, кратковременно изменить уставку , хоть на 0.0001 и потом вернуть назад. Тогда всё запишется.
    Или второй вариант, сделать отдельный UMD для уставки и поставить вместо By Value Change (по измению) настройку By Poll Time (циклически) выставить вместо 50 ms, например 1000 ms. И уставка будет писаться каждую секунду.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 25.10.2021 в 13:03.

  9. #8199

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Думаю вся проблема в том, что уставка записывается в частотник по изменению. Если ПЛК не перезагружать, уставка не пишется. Это стандартная работа. Вам же надо завести бит включения частотника в ПЛК и по его приходу, кратковременно изменить уставку , хоть на 0.0001 и потом вернуть назад. Тогда всё запишется.
    В том и беда, что после вкл. ПЧ, он не хочет менять уставку даже после изменения с ПЛК.

  10. #8200

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Mr_Camel Посмотреть сообщение
    В том и беда, что после вкл. ПЧ, он не хочет менять уставку даже после изменения с ПЛК.
    А связь восстанавливается? Что выдаёт Модбас мастер? Ошибка есть или 0 ( нет ошибок)
    Связь через конфигурацию или через биб-ку?
    Попробуйте сделать на ПЛК сброс-Старт или Стоп-Старт.

    Провёл эксперимент, отключил панель оператора по питанию. В конфигурации, в Модбас мастере ошибка 81, после подачи питания связь с ПЛК восстановилась.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 25.10.2021 в 13:51.