    Цитата Сообщение от Pavel Snegirev Посмотреть сообщение
    Я это понимаю, но по факту на нем нет ничего. Если судить по той схеме что то должно быть, а по факту нет ничего.Просто может я что то не понимаю, просто ранее никогда не работал с ПЛК, можно сказать прохожу процесс обучения.
    Добрый день.

    Если вы видите, что светодиод выхода активен, то возможно только четыре варианта.

    1) Вы не подали напряжение, на выход
    Проверьте еще раз, что минус источника напряжения на клемме COM, а плюс - на нагрузке, выход ПЛК так же должен быть на нагрузке, для создания замкнутого контура протекания тока.

    2) Выход не исправен.
    Уберите всю нагрузку, и прозвоните выход мультиметром, когда светодиод светится - он должен звониться.

    3) Вы перепутали клеммы.
    Внимательно проверьте к каким клеммам все подключено.

    4) Если речь о быстрых выходах (маркируются как FDO), то возможно не подано питание на быстрые выходы, в РЭ есть схема
    Вложение 45928

    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»

    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru

  2. #7412

    По умолчанию

    Скажите пожалуйста, питание быстрых выходных каскадов распространяется на не быстрые дискретные выхода?

  3. #7413

    По умолчанию

    Спасибо Всем Огромное!!!

  4. #7414
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    Скажите пожалуйста, питание быстрых выходных каскадов распространяется на не быстрые дискретные выхода?
    Нет. Остальные выхода DO5..DOxx работают без внешнего питания по логике "открытый коллектор". Т. е. при срабатывании выход "замыкается" на СОМ соответствующей группы.

  5. #7415

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Irida Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Есть такая задача: у заказчика уже куплен набор оборудования: ПЛК110-32[M02], СП310, модуль ввода МВ110(RS485), шлюз ПМ210 и модем ПМ01. Надо реализовать схему работы на этом оборудовании, с управлением с панели оператора. Параметры читаются с DI и МВ, по авариям должны отправляться SMS ну и в OwenCloud отображаться кое-что. Для СП написана прошивка, где панель - мастер. Можно переписать, хотя и не хочется. Есть подозрение, что будет тупить.
    Проблема в том, что у ПЛК 3 порта, кто-то лишний из оборудования. Какие варианты конфигурации возможны? Можно ли подключить на 1 порт ПЛК(мастер) МВ и ПМ слейвом по modbus ascii? Может кто-то решал подобную проблему?
    Сама спросила, сама ответила))).

    Если кому-то интересно - проблема решаема, хоть и на троечку. Подключила на RS485 порт шлюз и модем, заработало. Модем отправляет смс только по авариям (эпизодически), блокирует порт на некоторое время, но облачный сервис в моем случае в основном "шоб було", поэтому если какое-то значение не прочитает, т.к. порт занят - ну и фиг с ним. Для МВ обошлись покупкой преобразователя интерфейсов RS232-RS485.
    То есть схема получилась следющая: ПЛК RS232-Debug (slave) - СП310 (Master), ПЛК RS232(Master) - конвертер - МВ(slave), ПЛК RS485(UNM) - модем + RS485(slave) шлюз. Настройки RS485 стандартные (поднялось на 115200, RTU), только для обоих устройств одинаковые, чтобы не было конфликта в мозгах плк на физическом уровне.

  6. #7416

    По умолчанию

    И снова здравствуйте
    Народ, подскажите пожалуйста. Вывожу температуру с ТРМ 200 по RS485, все бы хорошо но выводиться она в виде 29,0783, примерно как то так. Как округлить показания до целых чисел. Заранее спасибо.

  7. #7417
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    Читаем про TRUNC

  8. #7418

    По умолчанию

    Ок, спасибо. Скажите а где писать код. Переменная задовалась в конфигураторе ПЛК. В списке глобальных переменных ее нет, как вызвать место, где она объявлена?

  9. #7419
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Pavel Snegirev Посмотреть сообщение
    Ок, спасибо. Скажите а где писать код. Переменная задовалась в конфигураторе ПЛК. В списке глобальных переменных ее нет, как вызвать место, где она объявлена?
    переведите плк в режим онлайн и снова загляните в глобальные переменные
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  10. #7420

    По умолчанию

    спасибо вам