Страница 877 из 1043 ПерваяПервая ... 377777827867875876877878879887927977 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,761 по 8,770 из 10427

Тема: ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)

  1. #8761

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    шалом эврибади

    знатоки ST, подскажите, какая конструкция правильнее
    вот такая
    такое ощущение, что вариант 1 не кошерный для CDS и не будет работать
    Вообще то всё ещё проще
    Код:
    IF ftr1_Wsh AND ftr1_wshEnd THEN
    ftr1_Wt :=TRUE;
    ftr1_Wsh :=FALSE;
    ftr1_Wrk :=FALSE;
    END_IF

  2. #8762

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Вообще то всё ещё проще
    Код:
    IF ftr1_Wsh AND ftr1_wshEnd THEN
    ftr1_Wt :=TRUE;
    ftr1_Wsh :=FALSE;
    ftr1_Wrk :=FALSE;
    END_IF
    ну моё кунг-фу пока ещё не настолько хорошо, поэтому тянет присваивать, чтобы не запутаться
    простота пока не главное, главное чтобы работало
    так в итоге вариант 1 с двумя (и более) IF не рабочий?

  3. #8763

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    ну моё кунг-фу пока ещё не настолько хорошо, поэтому тянет присваивать, чтобы не запутаться
    простота пока не главное, главное чтобы работало
    так в итоге вариант 1 с двумя (и более) IF не рабочий?
    Он рабочий но излишний и в конце ; не нужна после END_IF
    Последний раз редактировалось kondor3000; 14.04.2022 в 22:15.

  4. #8764

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Он рабочий но излишний, и в конце ; не нужна после END_IF
    это случайно
    ещё хотел уточнить
    ftr1_Wsh изначально 1 и ftr1_wshEnd как бы её обнуляет.
    соответственно беспокоит, что надо ли делать какие-то задержки по времени или фиксации переменных триггером, чтобы были переходы в другое состояние?
    сегодня попробовал на железе, такое ощущение, что по переднему фронту проскакивает и система не успевает отработать предыдущее, как уже проскакивает дальше

  5. #8765

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    это случайно
    ещё хотел уточнить
    ftr1_Wsh изначально 1 и ftr1_wshEnd как бы её обнуляет.
    соответственно беспокоит, что надо ли делать какие-то задержки по времени или фиксации переменных триггером, чтобы были переходы в другое состояние?
    сегодня попробовал на железе, такое ощущение, что по переднему фронту проскакивает и система не успевает отработать предыдущее, как уже проскакивает дальше
    Код рабочий, всё срабатывает как надо, а если не срабатывает, значит вы условия не правильно оформили. Либо дребезг есть или наводки.
    От дребезга уже можно добавить и триггеры и фильтры.

    Вот здесь обсуждение фильтров на таймере TON (TOF) https://owen.ru/forum/showthread.php?t=10555&page=856
    Последний раз редактировалось kondor3000; 15.04.2022 в 08:59.

  6. #8766
    Пользователь
    Регистрация
    16.02.2013
    Адрес
    Ивантеевка М.О.
    Сообщений
    27

    По умолчанию

    Привет всем . можно ли подключить ТРТ32-Щ4.03.RS по протоколу Modbus RTU к плк 160_М .

  7. #8767

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от timik2009 Посмотреть сообщение
    Привет всем . можно ли подключить ТРТ32-Щ4.03.RS по протоколу Modbus RTU к плк 160_М .
    Во первых наверное ТРМ32-Щ4.03.RS, а не ТРТ 32 https://owen.ru/product/trm32

    Протокол связи - Modbus RTU/ASCII, ОВЕН, конечно можно подключить, руководство читайте. Адреса регистров в таблице Модбас надо перевести из HEX в DEC, с помощью калькулятора.1 ТРМ32_Щ4.jpg
    Последний раз редактировалось kondor3000; 19.04.2022 в 16:07.

  8. #8768
    Пользователь
    Регистрация
    16.02.2013
    Адрес
    Ивантеевка М.О.
    Сообщений
    27

    По умолчанию

    Добрый день. вопрос заключался как в ТРМ32-Щ4.03.RS установить скорость и адрес Modbus RTU.2022-04-20_08-47-45.png

  9. #8769

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от timik2009 Посмотреть сообщение
    Добрый день. вопрос заключался как в ТРМ32-Щ4.03.RS установить скорость и адрес Modbus RTU.2022-04-20_08-47-45.png
    А по вашей таблице не видно? Заводская установка адрес 16, скорость 9600 (2).
    Если надо изменить, заходите в настройки и меняете параметры Р-05 и Р-02.
    То же самое можно сделать и по модбас, посмотрев какие регистры нужны и переведя их в DEC, правда после изменения, может потребоваться перезагрузка прибора и изменение программы в ПЛК ( по модбас лучше только читать).
    Последний раз редактировалось kondor3000; 20.04.2022 в 09:50.

  10. #8770
    Пользователь
    Регистрация
    16.02.2013
    Адрес
    Ивантеевка М.О.
    Сообщений
    27

    По умолчанию

    а если неизвестны какие были установлены настройки. на стандартные заводские не отвечает прибор.как сбросить на заводские настройки. в пункты Р02 и Р05 изменения вносил прибор также не отвечает на запросы с новыми параметрами.