    Всем доброго времени суток!
    Поясните пожалуйста, каким образом писать значения в регистры ПЧ?
    Есть ПЛК73 есть ПЧВ2
    Необходимо менять удаленно настройки мощности насоса (кВт и А, менять по 485, Modbus с помощью библиотек).
    В РП есть такая таблица:
    Вложение 14735

    Берем мощность двигателя. Адрес регистра 1199, тип данных Uint32 но значения лишь 0-20 при коэффициенте 1. Т.е. занимают они всего один регистр. Получается можно записать единичный регистр? Или писать надо именно 2 регистра?

    Берем Ток двигателя. Адрес регистра 1239, тип данных тот же Uint32. Значения уже от 0.01 до 43.0, коэффициент 0.01. Получается писать надо от 0.0001 до 4300.0?

    Проще всего проверить на ПЧ, а на объекте заниматься этим не хочется.
    Может сталкивался кто?

  2. #3082

    По умолчанию

    А зачем вы хотите удаленно настройки двигателя менять. У вас двигатель меняться будет постоянно? Записывать надо (судя по документации) 1199 - 0-20, в 1239 от 1 до 4300. REAL там не нужен, просто DWORD.

  3. #3083
    Пользователь
    Регистрация
    12.07.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    882

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RV9WFJ Посмотреть сообщение
    А зачем вы хотите удаленно настройки двигателя менять. У вас двигатель меняться будет постоянно? Записывать надо (судя по документации) 1199 - 0-20, в 1239 от 1 до 4300. REAL там не нужен, просто DWORD.
    Да, 2 разных двигателя.
    Про Real я и не думал. Просто не ясно для чего там Uint32, хватило бы и Int16. Может с запасом сделали.
    В общем, попробую на объекте
    Там всегда быстрее получается

  4. #3084

    По умолчанию

    Добрый день. а с помощью какого типа переменной можно с экрана ПЛК 73 задать номер телефона, чтобы сразу поместилось 7-10 цифр?

  5. #3085

    По умолчанию

    Либо стринг, либо UDINT. Сорри - UDINT32 только 9 любых цифирь, а вот UDINT64 можно все!

  6. #3086

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Дмитриев Посмотреть сообщение
    Либо стринг, либо UDINT.
    string с панели не меняется, а udint нет такого формата в submenu смотрю пункт 7.4.2 руководство по программированию

  7. #3087
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,314

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от MrNobody Посмотреть сообщение
    string с панели не меняется, а udint нет такого формата
    Кнопки обрабатывать можно - делайте свой едитор. Можно и прям на месте string в меню (про мерцание "редакт.запрещено" - к авторам)

  8. #3088

    По умолчанию

    Всем привет!
    Вопрос, ПЛК110-30 при отключении питания, в модуле Statistic бит power status постоянно TRUE, пока не сядет аккумулятор, retain переменные не сохраняются. Первый раз с Овеном работаю, это нормально?

  9. #3089
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    RomanU скажите Вы прошивали свой плк?

  10. #3090

    По умолчанию

    да прошивал,последняя прошивка 2.14.0