Тема: ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)

  1. #9611
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    438

    По умолчанию

    Да, надеетесь правильно, имена разные. V 2.3.9.41

    ЗЫ; Оппс-с-с. Нужно вторым экземпляром CDS открывать, а я одним пытался...
    Последний раз редактировалось VaBo; 11.05.2023 в 17:44.

  2. #9612

    По умолчанию в конфигурации плк добавляю два слейва

    Здравствуйте. если в конфигурации плк добавляю два слейва. один rs232 другой TCP. по rs232 добавляю переменные по 4 byte. Вопрос данные переменные они становятся доступны и по слейву TCP? то есть мне не надо вводить эти же переменные по данному интерфесу Снимок.GIF

  3. #9613

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vitalij Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. если в конфигурации плк добавляю два слейва. один rs232 другой TCP. по rs232 добавляю переменные по 4 byte. Вопрос данные переменные они становятся доступны и по слейву TCP? то есть мне не надо вводить эти же переменные по данному интерфесу Снимок.GIF
    Нет, эти переменные различные.
    Чтобы сделать общие переменные для двух портов, добавьте оба порта в ОДИН и тот-же слейв (в MODBUS[FIX])

  4. #9614

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Нет, эти переменные различные.
    Чтобы сделать общие переменные для двух портов, добавьте оба порта в ОДИН и тот-же слейв (в MODBUS[FIX])
    спасибоСнимок.GIF

  5. #9615

    По умолчанию

    Добрый день

    Проблема с загрузкой программы в старый ПЛК160 по Ethernet. Проект нормально открывается, программа компилируется без ошибок. Подключение к ПЛК происходит нормально, но при загрузке выскакивает сообщение "Ошибка связи #0. Произошло отключение". Интересно, что программа сделанная на родном ПК загружается нормально, а вот программа сделанная на стороннем ПК не загружается. Может ли это быть связано с тем что на стороннем ПК стоит таргет отличный от таргета, установленного на родном ПК ?

  6. #9616

    По умолчанию

    Newcomer Да, тарегты стоит проверить, так как они же есть обычной версии и версии 2.0. Обычно CodeSys сразу на это ругается, но вдруг там что-то не то и не так.
    Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net

  7. #9617

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Добрый день

    Проблема с загрузкой программы в старый ПЛК160 по Ethernet. Проект нормально открывается, программа компилируется без ошибок. Подключение к ПЛК происходит нормально, но при загрузке выскакивает сообщение "Ошибка связи #0. Произошло отключение". Интересно, что программа сделанная на родном ПК загружается нормально, а вот программа сделанная на стороннем ПК не загружается. Может ли это быть связано с тем что на стороннем ПК стоит таргет отличный от таргета, установленного на родном ПК ?
    Надо поставить все таргеты и открыть исходную программу, нужный таргет сам подтянется. Либо 160М, либо 160М[v02], есть ещё 160L, либо160L[v02]1 Таргеты ПЛК160.jpg
    Потом просто смотрите какой подтянулся.
    У старого корпус с синими наклейками, у переходной модели и нового корпус с тёмными стёклами, без синего. Кажется так.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 20.05.2023 в 00:17.

  8. #9618

    По умолчанию

    Добрый день!
    Подскажите,есть ли вариант на ST реализовать работу по уставке с дельтой, при достижении температурой значения меньше t_Set-d_delta нагрев включается, а при достижении температуры уставки t_Set выключается? как ни крутил, по алгоритму вроде верно пишу,а физически выход отключается при величине больше t_Set-d_delta
    Функция написана в таком виде Безымянный.png

  9. #9619

    По умолчанию

    или подскажите как сделать функцию на CFC, а потом использовать в её в ST

  10. #9620

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от medvedits Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Подскажите,есть ли вариант на ST реализовать работу по уставке с дельтой, при достижении температурой значения меньше t_Set-d_delta нагрев включается, а при достижении температуры уставки t_Set выключается? как ни крутил, по алгоритму вроде верно пишу,а физически выход отключается при величине больше t_Set-d_delta
    Функция написана в таком виде Безымянный.png
    Всё у вас нормально отключается, только условий многовато:
    Код:
    xOutCtrl := FALSE;
    IF xModeWork THEN
    	IF rPV < (iSP - iDlt) THEN xOutCtrl := TRUE;
    	ELSIF rPV > iSP THEN xOutCtrl := FALSE;
    	END_IF;
    END_IF;
    Да, и как написали ниже, нужно сделать ФБ, а не функцию
    Последний раз редактировалось 1exan; 22.05.2023 в 06:54.