Страница 805 из 1041 ПерваяПервая ... 305705755795803804805806807815855905 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,041 по 8,050 из 10404

Тема: ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)

  1. #8041
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,823

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yurya Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    В SCDA через переменную типа int задается время в минутах.
    В ПЛК на это время надо запустить таймер TON.
    Подскажите, пожалуйста, как преобразовать int в переменную time для таймера?
    Код:
    VAR
    	VV: INT;	(*В минутах*)
    	TTT:TIME;
    END_VAR
    
    TTT:= INT_TO_TIME(VV * 60) * 1000;
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  2. #8042

    По умолчанию

    Спасибо за ответ!

  3. #8043

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    .. PT := T#1m * i; // i : любой целый тип
    Спасибо за ответ!

  4. #8044

    По умолчанию

    Прошу еще подсказать. Как реализовать пакетное чтение/запись по Modbus? Есть несколько ПР200, с которых мастер ПЛК 100 берет довольно много регистров, и часть из них напрямую отправляется на СП300. Вручную присваивать переменные и делать присвоения очень долго и некрасиво, особенно если кол-во регистров далеко за сотню...
    Возможно ли сделать некий функциональный блок, который мог бы взять группу регистров с ПР200 (ModbusRTU) и записать их в СП300 (ModbusTCP)? То есть можно ли работать с Модбас регистрами, как с массивами, а не как с уникальными переменными?
    До этого работал только с OwenLogic, сейчас разбираюсь с Codesys, честно пытаюсь найти ответ сам, но не всегда получается быстро найти ответ в интернете или с помощью поиска на форуме...

  5. #8045

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    В конфигурации - string. Есть библиотеки.
    Сами ПР-ки будут отвечать на групповые запросы ?
    Ну да. Когда я работал напрямую СП300 - ПР200, там можно было по 11 регистров ПР опрашивать за раз, записывая их в нужные регистры СП. Хотелось бы и с ПЛК так же...

  6. #8046
    Пользователь Аватар для Rednaxel
    Регистрация
    15.05.2015
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    19

    По умолчанию

    Здравствуйте!
    Может кто-нибудь подтвердить или опровергнуть работоспособность библиотеки PID_regulators.lib на ПЛК160? В описании библиотеки значится "ПЛК63, ПЛК100, ПЛК110, ПЛК150, ПЛК154"

  7. #8047
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    Регистрация
    11.07.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    623

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Rednaxel Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Может кто-нибудь подтвердить или опровергнуть работоспособность библиотеки PID_regulators.lib на ПЛК160? В описании библиотеки значится "ПЛК63, ПЛК100, ПЛК110, ПЛК150, ПЛК154"
    Перечень библиотек и список ПЛК, поддерживающих их, доступен здесь:
    https://owen.ru/product/codesys_v2/libraries

    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»

    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru

  8. #8048
    Пользователь Аватар для Rednaxel
    Регистрация
    15.05.2015
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от A.Simonov Посмотреть сообщение
    Перечень библиотек и список ПЛК, поддерживающих их, доступен здесь:
    https://owen.ru/product/codesys_v2/libraries
    Да-да, там стоит ПЛК1хх /ПЛК1хх [М02]. Открываем описание в PDF , ссылка там же, а там уже другое: ПЛК63, ПЛК100, ПЛК110, ПЛК150, ПЛК154.
    Кому верить? В общем то понятно, что видимой причины нет, почему на 110 работает, а на 160-нет, но это догадки, а нужно знать точно. 160 под рукой нету, только 110й.

  9. #8049
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    Регистрация
    11.07.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    623

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Rednaxel Посмотреть сообщение
    Да-да, там стоит ПЛК1хх /ПЛК1хх [М02]. Открываем описание в PDF , ссылка там же, а там уже другое: ПЛК63, ПЛК100, ПЛК110, ПЛК150, ПЛК154.
    Кому верить? В общем то понятно, что видимой причины нет, почему на 110 работает, а на 160-нет, но это догадки, а нужно знать точно. 160 под рукой нету, только 110й.
    Добрый день.

    Описание библиотеки было написано давно. Библиотека старая, относительно.
    Я дал актуальный список библиотек. Подразумевалось что ему можно доверять.
    Более того, 110 и 160 с точки зрения работы в Codesys - идентичны (кроме аналоговой части).

    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»

    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru

  10. #8050

    По умолчанию

    В ОвелЛоджик есть возможность использовать в программе задержки на один цикл, что очень удобно при всяких обратных связях. Правильно ли я понял, что в COdesys такой возможности нет и нужно искать другие способы решения?

Страница 805 из 1041 ПерваяПервая ... 305705755795803804805806807815855905 ... ПоследняяПоследняя

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •