У меня аналоговый выход 4-20мА с китайскаго ПЧВ подключен к МВ110-8А, а скорость изменяется через МУ110-8И на аналоговый вход ПЧВ. Так вот, на панели сп-270 установилась скорость, например, 530 об/мин, а на панели ПЧВ отображается 573 об/мин. А когда я ставлю "0" - он ниже 345 об/мин не опускается. Можно как-то это исправить? Я закономерности не вижу, а в конфигураторе МУ особо и подкручивать нечего... И не могу въехать, как обороты задавать. Я ему "600" вбиваю - он на 100% раскручивается, "100" введу - 800 об/мин примерно держит... Подскажите, как это можно все согласовать?
Скорее всего частота в герцах а не обороты
Зачем вам два лишних модуля, у каждого своя погрешность? ПЧВ, который к слову не китайский, прекрасно по ModBus задание получает и обороты отдает (в герцах а не оборотах как вы пишите). Цепляйте к СП270 напрямую.
Как это не китайский? http://en.euradrives.com/contact/index.html
Вложение 16860
Поглядите на их лица
Да и адрес
Address: NO. Fu 11, HUANGHE ROAD, YANTAI ETDZ, SHANDONG, CHINA, 264006
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
У меня пчв 14 квт, вообщем, rs-485 только через разъем pg- меньше чем на кабеле кс-1. Наверное pg-9... Или 8... Нестандартный какой-то... Короче- не нашел такой разъем. И конфигуратора нет. А как без него- еще пока ни разу не пробовал. Были свободные входы-выходы на модулях - решил так реализовать. А как к пчв примодбаситься без конфигуратора?
Вот такой у меня частотник. До 15 кВт.
Подскажите, пожалуйста, при попытке считывания по протоколу OWEN(Master) с плк110-60 типа подключенного датчика к МВ 110-8А с адресом 16, hash name выставляю "in-t" (взят из таблицы В-2) выдаёт значение 0, хоть датчик подключен и сконфигурирован как Pt100. не могу понять в чем дело. (остальные настройки типа версия прибора , адрес и т.д. отображаются верно).
http://www.owen.ru/uploads/re_mv110-224_8a_1837.pdf
В этом руководстве на русском языке есть ошибка. В таблице 4-2 неправильно указаны положения переключателя SW1, для переключения входа AI2 в режим 0-20 мА оба DIP переключателя должны быть в положении "ON". Из-за этого и была беда
Правильное руководство на EuraDrive во вложении.
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
C какого входа Вы пытаетесь получить даные?
Адресация оперативных параметров протокола ОВЕН
Каждый вход прибора имеет собственный сетевой адрес. Таким образом, прибор занимает 8 адресов в адресном пространстве сети RS-485. Адреса прибора должны следовать подряд;
для удобства задания адресов задается только Базовый адрес, который соответствует адресу Входа 1. Для каждого последующего входа адрес увеличивается на 1.
"in-t" - тип датчика
"rEAd" - измеренная величина.