  1. #3591
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,611

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    to Эдуард_Н
    блинк_0 щелкает 20тыс раз в сутки - нормуль ?
    Ну может немного перебрал. Но эти щёлкания используются только в программе и ни какими выходами не управляют, это для проверки по RS485, зависла или отключена ПР114. Если есть предложения как эту проверку сделать лучше, с удовольствием послушаю.

  2. #3592
    Пользователь Аватар для Dimooon
    Регистрация
    04.05.2013
    Адрес
    Казахстан,Рудный
    Сообщений
    450

    По умолчанию

    У меня аналоговый выход 4-20мА с китайскаго ПЧВ подключен к МВ110-8А, а скорость изменяется через МУ110-8И на аналоговый вход ПЧВ. Так вот, на панели сп-270 установилась скорость, например, 530 об/мин, а на панели ПЧВ отображается 573 об/мин. А когда я ставлю "0" - он ниже 345 об/мин не опускается. Можно как-то это исправить? Я закономерности не вижу, а в конфигураторе МУ особо и подкручивать нечего... И не могу въехать, как обороты задавать. Я ему "600" вбиваю - он на 100% раскручивается, "100" введу - 800 об/мин примерно держит... Подскажите, как это можно все согласовать?

  3. #3593
    Пользователь
    Регистрация
    10.04.2010
    Адрес
    Алтайский край,г.Рубцовск
    Сообщений
    955

    По умолчанию

    Скорее всего частота в герцах а не обороты

  4. #3594

    По умолчанию

    Зачем вам два лишних модуля, у каждого своя погрешность? ПЧВ, который к слову не китайский, прекрасно по ModBus задание получает и обороты отдает (в герцах а не оборотах как вы пишите). Цепляйте к СП270 напрямую.

  5. #3595
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,815

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RV9WFJ Посмотреть сообщение
    Зачем вам два лишних модуля, у каждого своя погрешность? ПЧВ, который к слову не китайский, прекрасно по ModBus задание получает и обороты отдает (в герцах а не оборотах как вы пишите). Цепляйте к СП270 напрямую.
    Как это не китайский? http://en.euradrives.com/contact/index.html
    Вложение 16860
    Поглядите на их лица
    Да и адрес
    Address: NO. Fu 11, HUANGHE ROAD, YANTAI ETDZ, SHANDONG, CHINA, 264006
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  6. #3596
    Пользователь Аватар для Dimooon
    Регистрация
    04.05.2013
    Адрес
    Казахстан,Рудный
    Сообщений
    450

    По умолчанию

    У меня пчв 14 квт, вообщем, rs-485 только через разъем pg- меньше чем на кабеле кс-1. Наверное pg-9... Или 8... Нестандартный какой-то... Короче- не нашел такой разъем. И конфигуратора нет. А как без него- еще пока ни разу не пробовал. Были свободные входы-выходы на модулях - решил так реализовать. А как к пчв примодбаситься без конфигуратора?

  7. #3597
    Пользователь Аватар для Dimooon
    Регистрация
    04.05.2013
    Адрес
    Казахстан,Рудный
    Сообщений
    450

    По умолчанию

    Вот такой у меня частотник. До 15 кВт.

  8. #3598

    По умолчанию

    Подскажите, пожалуйста, при попытке считывания по протоколу OWEN(Master) с плк110-60 типа подключенного датчика к МВ 110-8А с адресом 16, hash name выставляю "in-t" (взят из таблицы В-2) выдаёт значение 0, хоть датчик подключен и сконфигурирован как Pt100. не могу понять в чем дело. (остальные настройки типа версия прибора , адрес и т.д. отображаются верно).
    http://www.owen.ru/uploads/re_mv110-224_8a_1837.pdf

  9. #3599
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,815

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimooon Посмотреть сообщение
    Вот такой у меня частотник. До 15 кВт.
    В этом руководстве на русском языке есть ошибка. В таблице 4-2 неправильно указаны положения переключателя SW1, для переключения входа AI2 в режим 0-20 мА оба DIP переключателя должны быть в положении "ON". Из-за этого и была беда
    Правильное руководство на EuraDrive во вложении.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  10. #3600
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    Регистрация
    25.07.2013
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    510

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от MrNobody Посмотреть сообщение
    Подскажите, пожалуйста, при попытке считывания по протоколу OWEN(Master) с плк110-60 типа подключенного датчика к МВ 110-8А с адресом 16, hash name выставляю "in-t" (взят из таблицы В-2) выдаёт значение 0, хоть датчик подключен и сконфигурирован как Pt100. не могу понять в чем дело. (остальные настройки типа версия прибора , адрес и т.д. отображаются верно).
    http://www.owen.ru/uploads/re_mv110-224_8a_1837.pdf
    C какого входа Вы пытаетесь получить даные?

    Адресация оперативных параметров протокола ОВЕН
    Каждый вход прибора имеет собственный сетевой адрес. Таким образом, прибор занимает 8 адресов в адресном пространстве сети RS-485. Адреса прибора должны следовать подряд;
    для удобства задания адресов задается только Базовый адрес, который соответствует адресу Входа 1. Для каждого последующего входа адрес увеличивается на 1.

    "in-t" - тип датчика
    "rEAd" - измеренная величина.