Dmitriy_Ekb,
пользовательская программа использует косвенную адресацию? Может в программе пишите в системную область памяти?
Я так понимаю модифицировать программу возможности нет?
Было бы хорошо определить что является причиной перезагрузки программа или железо.
Попробуйте поотключать части программы и поработать. Может получиться выделить ошибочный кусок. Еще можно натыкать в программе "маркеров выполнения программы", чтобы найти место на котором происходит перезагрузка или определить, что ошибка асинхронна выполнению программы.
А сколько задач в проекте?
А никаких черных ящиков - черным по белому - пропадало питание, когда раз в 5 минут, когда раз в пол часа.
Вероятность, что проблема в ПЛК маловероятна, тем более поменяли.
А что питание не бесперебойное?
Интересно сработала служба поддержки. Они логи не видели?
Serge_UA
Программа использует косвенную адресацию памяти, в системную область залезть не должны были бы.
Модифицировать программу, в принципе можно, но не хотелось бы, т.к. объект в другом городе, модельного стенда нет, да и глюк какой-то неравномерный, ловить замучаемся. Хотелось бы это отложить на самый край.
Для определения откуда ноги растут, вчера удалось получить пару глюков и снять показания "черных ящиков". Они в приложенных файлах, временные отметки там нанесены. Может у кого из присутствующих получится сию "китайскю грамату" расшифровать. Эти же файлы, вместе с программой высланы на plc@owen.ru.
Николаев Андрей
Пропадание питания - это отладка оборудования. К тому же контроллер прбовали питать через UPC, вместе с блоком фильтрации, эффекта не дало.
Где можно найти примеры записи данных с панели для плк63???
если в плк 100 опрос интерфейса rs485 реализован ручным методом с использованием библиотеки syslibcom, "общение" по интерфейсу rs232 также надо реализовывать вручную или можно использовать конфигурацию плк?
это хорошо.
если, связывая 2 плк через rs232, в слэйве в конфигурации добавить обменные переменные, то в мастере надо будет считывать начиная с 0 регистра? (на примере связи плк(слэйв) - сп270(мастер): в контроллере в конфигурации создается модуль модбас(слэйв), в панели считывание начиная с 0 регистра)