Тема: ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)

  1. #7511

    По умолчанию

    Т.е. те которые были сохранены обнуляться?

  2. #7512
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    Все переменные Retain и область регистров Модбас при включении будут иметь нулевое значение. Лечится заменой аккумулятора.

  3. #7513

    По умолчанию

    Люди добрые, помогите. Проблема в том что не программист)))) Много аналоговых значений читается с МВ110.8А обрабатывается контроллером и уходит на пару панелей. Скорость всей этой системы стремиться к бесконечности(очень долгая реакция), все прописано через стандартный конфигуратор ПЛК. Читал здесь на форумах, что через бибки в разы всё быстрее, но не пойму как ими пользоваться поскольку примеры в основном на ST, а я как BadProgrammer(больше КИПовец), разрбрался только в CFC. Прошу примерчик использования чтения МВ110.8А с помощью библиотек, и уже прям наглость с моей стороны, примерчик записи на панель. Так сказать внедряю овен на производстве не умея с ним работать, и мне это нравиться)))

  4. #7514

    По умолчанию

    Добрый день коллеги. Работаем с МВ110-224.8ДФ и ПМ210. Есть ли возможность автоматического обнуления счетчика? Нужно чтобы модуль показывал 0(нет сигнала) и 1(есть сигнал).

  5. #7515
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    Регистрация
    11.07.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    623

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Elothan Посмотреть сообщение
    Добрый день коллеги. Работаем с МВ110-224.8ДФ и ПМ210. Есть ли возможность автоматического обнуления счетчика? Нужно чтобы модуль показывал 0(нет сигнала) и 1(есть сигнал).
    Добрый день.
    Используйте битовую маску.

    Вложение 46879

    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»

    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru

  6. #7516

    По умолчанию

    Она же задействует все входы? А нам нужно на каждый в отдельности. Или я не правильно понимаю.

  7. #7517
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    Elothan
    Или я не правильно понимаю.
    Да, неправильно. Вернее просто немного недопонимаете.
    Допустим, имя переменной, куда читается битовая маска именуется Mask_MB, а нам нужны состояния только 1, 3, 7 и 16 входов.
    Алгоритм будет выглядеть так:
    Читаем в Mask_MB битовую маску с МВ (word)
    Далее присваиваем нужным переменным (bool) биты маски:
    In_01:=Mask_MB.0;
    In_03:=Mask_MB.2;
    In_07:=Mask_MB.6;
    In_16:=Mask_MB.15;
    Все довольны, все радуются.

  8. #7518

    По умолчанию

    У нас получается как. Есть допустим датчик двери. Если мы закрываем дверь, он выдает логическую единицу. Но, когда мы размыкаем (т.е. открываем) дверь связь со входом теряется и выходит что он отключен. Вход не меняет значение на логический 0. Как бы нам побороть данную ситуацию, подскажите пожалуйста.

  9. #7519

    По умолчанию

    Так, как я пропишу и куда это. Мы работаем с сетевым шлюзом ПМ210.

  10. #7520
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    как я пропишу и куда это
    Это пишется в ПЛК.
    когда мы размыкаем (т.е. открываем) дверь связь со входом теряется и выходит что он отключен. Вход не меняет значение на логический 0.
    Тут два варианта: либо "зависает" датчик, либо какие-то проблемы с опросом. Для получения объективного состояния входов опрос должен производится в цикле.