  1. #7721

    По умолчанию

    Здравствуйте, не получается связь между сп310(rs485) и плк 160(debug) через ас 3
    я пробовал через 485 и на панели и на плк, всё получалось.
    Может распайка, неправильная, какая она тогда должна быть?
    Может в программе что-то дополнительно поменять нужно?

  2. #7722

    По умолчанию

    Вложение 48764
    Добрый день
    У меня тут проблемка, не могу разобрать как нормально условие поставить. Мне нужно было чтоб происходил подсчет n при условии что d1=True.Но условие If почему то без входа,как с это исправить

  3. #7723

    По умолчанию

    Подскажите пожалуйста согласующий или подтягивающий резистор для RS485 ПР200. Кроме 120 Ом и 0,25 Вт есть ещё какие требования к ней или нет?
    Может нельзя проволочные? Пленочные, фольговые? Спасибо за ответы.

  4. #7724
    Пользователь Аватар для weqd
    Регистрация
    13.11.2019
    Адрес
    Дмитров
    Сообщений
    0

    По умолчанию

    Всем доброго времени суток! Такой вопрос: Есть необходимость контролировать качество печати штрих-кода на этикетке. Как такое возможно реализовать на продукции овен и на чем именно? Смысл идеи заключается в отключении машины если ШК не распознан\не считался, никуда данные выводить не нужно. Похожие темы просмотрел, но они старые и к тому же там не написали какое оборудование использовали. Я предполагал использовать ПР200 (коллега предлагает ETR-2), сканер Honeywell Voyager (его просто не жалко раскурочить, потом планируем купить что-то по свежее). Есть ли какие-то готовые решения?

  5. #7725
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    weqd
    Сканер является программным аналогом стандартной USB-клавиатуры. Т. е. при подключении его к стандартному компьютеру можно наблюдать например в стандартном блокноте циферки, генерируемые при удачном чтении штихкода. В самом сканере есть зуммер (либо лампочка, либо оба два сразу), который пикает, когда чтение прошло удачно. Что бы не заморачиваться с программной привязкой можно наколхозить детектор, который будет определять сигнал зуммера и выдавать импульс необходимой амплитуды для дискретного входа ПРки. Либо пытаться использовать аналоговый вход ПРки, если такой есть.
    Алгоритм такой:
    1. ПР дает команду на чтение штрихкода, (выходное реле ПРки подключено параллельно кнопке-курку сканера)
    2. За установленный интервал времени сканер должен пикнуть или не пикнуть.
    3. Если пикнул, то все нормально, ничего не делаем. Если не пикнул, то на ПРке включаем другой выход, который остановит машину.
    Это как вариант.
    Недостатки - низкое быстродействие, обусловленное как медленностью сканера, так и невысокой скоростью входов ПРки.

  6. #7726
    Пользователь Аватар для weqd
    Регистрация
    13.11.2019
    Адрес
    Дмитров
    Сообщений
    0

    По умолчанию

    На сканере есть геркон, который заставляет его работать в автоматическом режиме (без нажатия курка), получается что с ПР сигнал на считывание не нужен, от ПР требуется остановка машины, если нет сигнала со сканера. Проблема в том, что у зуммера и световой индикации на выходе 5в, а ПР просит 24в. Вопрос в том, как из 5в сделать 24в и есть ли дешевая альтернатива ПРке?

  7. #7727
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    Регистрация
    25.07.2013
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    510

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от weqd Посмотреть сообщение
    На сканере есть геркон, который заставляет его работать в автоматическом режиме (без нажатия курка), получается что с ПР сигнал на считывание не нужен, от ПР требуется остановка машины, если нет сигнала со сканера. Проблема в том, что у зуммера и световой индикации на выходе 5в, а ПР просит 24в. Вопрос в том, как из 5в сделать 24в и есть ли дешевая альтернатива ПРке?
    1. Опрашивать сканер по протоколу (если у сканера есть интерфейс)
    2. Поставить реле 5В на сигналы сканера, а через их контакты уже подавать 24В на ПР

    На нашем оборудовании мы используем первый вариант

  8. #7728
    Пользователь Аватар для weqd
    Регистрация
    13.11.2019
    Адрес
    Дмитров
    Сообщений
    0

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от _Mikhail Посмотреть сообщение
    1. Опрашивать сканер по протоколу (если у сканера есть интерфейс)
    2. Поставить реле 5В на сигналы сканера, а через их контакты уже подавать 24В на ПР

    На нашем оборудовании мы используем первый вариант
    А какой сканер используете? Можно схему у вас попросить? Что происходит если ШК не распознается?

  9. #7729
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    Регистрация
    25.07.2013
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    510

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от weqd Посмотреть сообщение
    А какой сканер используете? Можно схему у вас попросить? Что происходит если ШК не распознается?
    Там нечего показывать
    У сканера RS-232, он подключен к PLC через преобразователь интерфейсов.
    В программе логика: если не распознан ШК, то на выходе из установки изделие будет отбраковано и скинуто на другой конвейер

  10. #7730
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    weqd
    Вопрос в том, как из 5в сделать 24в
    Самый дешевый вариант - на оптроне.
    Вложение 48853
    получается что с ПР сигнал на считывание не нужен, от ПР требуется остановка машины, если нет сигнала со сканера.
    В любом случае нужен сигнал для ПР, что бы она знала когда "смотреть" а когда "не смотреть". Например обнаружение объекта на конвейере в нужной позиции.
    есть ли дешевая альтернатива ПРке?
    Есть. Но это тема не для данного форума.