Тема: ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)

  1. #6071

    По умолчанию

    Прошу совета . Нужно точно дозировать вес жидкости из куба (1м3) , непрерывный поток кг/ч качает насос с частотником . Думаю правильнее использовать весовое оборудование , а расход вычислять по уменьшению массы . К расходомерам нет доверия - жидкости используем разные по плотности и текучести .

    Какое весовое оборудование посоветуете ? Может есть в продаже готовое оборудование (терминал с датчиками массы ) На выходе нужно 4-20ма т.е 0-100кг/ч чтобы подключить вместо расходомера .

    Не будет ли проблемой дозировать такой малый расход на весах в 1т. ?

  2. #6072

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от serg_ingener Посмотреть сообщение
    Прошу совета . Нужно точно дозировать вес жидкости из куба (1м3) , непрерывный поток кг/ч качает насос с частотником . Думаю правильнее использовать весовое оборудование , а расход вычислять по уменьшению массы . К расходомерам нет доверия - жидкости используем разные по плотности и текучести .

    Какое весовое оборудование посоветуете ? Может есть в продаже готовое оборудование (терминал с датчиками массы ) На выходе нужно 4-20ма т.е 0-100кг/ч чтобы подключить вместо расходомера .

    Не будет ли проблемой дозировать такой малый расход на весах в 1т. ?
    смотря какая точность тебе нужна. Можно в другую емкость откачивать которая взвешивается и когда набралась нужная масса опустошать ее куда нужно. Либо использовать топливораздаточную колонку как готовое изделие, там расходомеры стоят.

  3. #6073

    По умолчанию

    Любые 4 тензодатчика номиналом на 250 кг и МВ110-1ТД

  4. #6074

    По умолчанию

    Добрый вечер! В русскоязычной версии CoDeSys в языке SFС не удаляются и не выделяются для удаления шаги и переходы.
    Это недоработка или все таки это возможно? Тогда как это сделать?
    Караван.

  5. #6075

    По умолчанию

    Шаг можно удалить только совместно с переходом, иначе никак. Поэтому выделяйте и шаг и переход вместе и удаляйте сколько вам влезет.

  6. #6076

    По умолчанию

    Сделал программу codesys на плк100 , с ОРС (codesys) визуализация с Simple-Scada . К контроллеру подсоединён МУ110 но от отдельного питания .
    При отключении питания контроллера на 2 мин и включения , перестаёт работать . Simple-Scada на кнопках (!) . Загрузочный проект создавал . Что я делаю не так ?
    Ещё при загрузке проекта выскакивает окно - #2000:2000.12.16 19:19:28 # 1PLC STARTED и восклицательный знак в жёлтом треугольнике .

  7. #6077

    По умолчанию

    Вот также как на видео . https://www.youtube.com/watch?v=Es3c2e8GwvI
    Автор видео говорит , что при пропадании питания , нужно программу перезагружать . И ничего не поделаешь . Это действительно так ? Если да , то годятся ли плк другой серии - 110 или 160 ?

  8. #6078

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от serg_ingener Посмотреть сообщение
    Сделал программу codesys на плк100 , с ОРС (codesys) визуализация с Simple-Scada . К контроллеру подсоединён МУ110 но от отдельного питания .
    При отключении питания контроллера на 2 мин и включения , перестаёт работать . Simple-Scada на кнопках (!) . Загрузочный проект создавал . Что я делаю не так ?
    Ещё при загрузке проекта выскакивает окно - #2000:2000.12.16 19:19:28 # 1PLC STARTED и восклицательный знак в жёлтом треугольнике .
    Добрый день!
    После подачи питания на ПЛК программа в нем выполняется и проблема только в связи со СКАДАой?
    Или же пропадает проект?

    Если проект пропадает, то, вероятно, села батарейка и ее необходимо заменить.
    OSCAT.ru читать стандарты и статьи по автоматизации на русском без регистрации и СМС

  9. #6079
    Пользователь
    Регистрация
    29.09.2010
    Адрес
    Ульяновск
    Сообщений
    18

    По умолчанию

    Здравствуйте. Есть такой вопрос:
    Имеется структура, например Control : ARRAY[1..MaxQuantityAlert] OF SMS_notification:= (Alert:= FALSE, NumMain:=0,NumSpare:= 9(0), Mode:=0, Msg:='',Count:=0);
    Как можно обнулить переменные в программе NumMain, начиная от 1 и до MaxQuantityAlert?

    Control[1-MaxQuantityAlert].NumMain:=0; пробовал так, но в эмуляции без ПЛК ругается на неверный индекс массива

  10. #6080
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AEV12345 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Есть такой вопрос:
    Имеется структура, например Control : ARRAY[1..MaxQuantityAlert] OF SMS_notification:= (Alert:= FALSE, NumMain:=0,NumSpare:= 9(0), Mode:=0, Msg:='',Count:=0);
    Как можно обнулить переменные в программе NumMain, начиная от 1 и до MaxQuantityAlert?

    Control[1-MaxQuantityAlert].NumMain:=0; пробовал так, но в эмуляции без ПЛК ругается на неверный индекс массива
    объявите в константах такую же точно структуру и когда надо, просто присвойте переменной Control
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

Страница 608 из 1041 ПерваяПервая ... 108508558598606607608609610618658708 ... ПоследняяПоследняя

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •