Страница 787 из 1043 ПерваяПервая ... 287687737777785786787788789797837887 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,861 по 7,870 из 10426

Тема: ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)

  1. #7861

    По умолчанию

    Вот код основной программы, панели и карты регистров.

  2. #7862

    По умолчанию

    В урезанной программе, в конфигурации ПЛК, нет присвоения переменных в нужные регистры, соответственно в в регистры 4-6 ничего не пишется.
    Вложение 50013
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"

  3. #7863

    По умолчанию

    Здравствуйте!
    Они у него в global определеены с адресацией на регистры.

  4. #7864

    По умолчанию

    Добрый день! У меня у одного лоджик зависает https://skr.sh/s2xE1HHrECd?a Добавляю элементы, начинаю их соединять и частенько зависает. Иногда помогает Ctrl Z но редко.

  5. #7865

    По умолчанию

    Карта регистров.

  6. #7866

    По умолчанию

    Здравствуйте!
    Посмотрел обсуждение по работе со структурами, но не совсем разобрался.

    https://owen.ru/forum/archive/index.php/t-10252.html

    Получается я считаю все 8 измерений в режиме Master с модуля в структуру которая является массивом, с начального адреса (%QD6.1.8) 8 показаний, каждое длинной DWORD так как тип REAL.
    Это очень удобно.
    Как обратиться к такому массиву в цикле?
    Izmerenie.[i]^
    Подскажите как передать эти 8 показаний в регистры Slave, например с такого-то адреса? Панель их будет читать.


    STRUCT
    Izmerenie_1:ARRAY [1..8] OF REAL; (*создаём структуру*)
    END_STRUCT
    VAR_GLOBAL
    Izmerenie:POINTER TO Izmerenie_1; (*создаём переменную *)
    END_VAR
    (*Настраиваем начальные адреса структур*)
    Izmerenie := ADR(%QD6.1.8); (*начальный адрес*)

  7. #7867

    По умолчанию

    TYPE MVA_ERR :
    STRUCT
    ERR:ARRAY [1..6] OF WORD;
    END_STRUCT

    VAR
    ERR_1,:POINTER TO MVA_ERR;
    END_VAR

    --------------
    ERR_1:=ADR(%QW____);

    FOR i:=1 TO 6 DO
    ERR_1^.ERR[i];
    END_FOR;

  8. #7868
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    438

    По умолчанию

    Допустимо ли при конфигурировании ПЛК160 вытащить в "дерево" несколько RS485-I (физически он там один) для удобства копирования/клонирования. Внутри каждого предполагается несколько UMD.
    Не возникнет у CDS путаницы?

  9. #7869

    По умолчанию

    Добрый день!
    Не устанавливается трагет файлы. Нажимаю на .бат файл с правами администратора. Затем открываю кодэсис, и в таблице выбора нет целевых платформ ОВЕН.
    [оказалось, не стоило пользоваться .бат файлом, он не выполняет обещанного]

    Второй вопрос - что делать если я не знаю какой был таргет файл у проекта, который я делал пару лет назад?

  10. #7870
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    что делать если я не знаю какой был таргет файл у проекта, который я делал пару лет назад?
    Ставить все имеющиеся таргеты.

Страница 787 из 1043 ПерваяПервая ... 287687737777785786787788789797837887 ... ПоследняяПоследняя