Блин, какие миллиамперы! Вы так сожжете выход ПЛК! Ведь он предназначен для вывода напряжения 0-10В, а не тока. Выход по напряжению не допускает низкоомную нагрузку, сопротивление нагрузки должно быть десятки кОм, но не как не 100 Ом.
Зы. Хотя я наверно не прав. У меня в "бумажном" руководстве написано
И - ток 4-20
А - напряжение 0 -10
У - универсальный
А на сайте А и У - наоборот!
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
добрый вечер товарищи... У кого есть опыт использования панели индикации овен (сми) для отображения числа . тип int. на входе плк ТИП REAL на выходе плк INT/ конечно использую табличную ф-ю REAL_TO_INT но хотелось на выходе просмотреть ... что можно подцепить в эмуляторе на выходе этой функции... так чтобы задал значение на входе ... а на выходе появилась цифирь... А потом можно смело к плк подключить сми
Заказали ПЛК 110-60. Изучил язык CFC по ознакомительному видеокурсу Кирилла Гайнутдинова.
Но вот застрял на алгоритме создания и сохранения функционального блока: нигде не нашёл - ни в документации, которую можно скачать с сайта, ни в Сети - понятного для чайника объяснения.
Пожалуйста, приведите любой простейший пример создания функционального блока (или дайте ссылку) на CFC.
Хочу оформить фрагмент программы, к которому буду неоднократно обращаться, в виде функционального блока.
На PLC_PRG щелкнуть правой кнопкой мыши - добавить объект - выбрать "функциональный блок" и присвоить ему имя. Далее работаешь как с обычной программой, только создаешь входные и выходные переменные(при объявлении указать var_input или var_output соответственно). а вот как дать ссылку я не знаю, могу в личку сбросить пример.
Вложение 25043Вложение 25044Вложение 25045Вложение 25046 а дальше в программе вставляешь элемент и называешь его именем функционально блока))
Попробовал по вашей подсказке создать простейший (потолочный) функциональный блок. При компиляции программа не заругалась, но когда в режиме эмуляции запустил на выполнение (нажал F5), то получил такое сообщение (см. вложения). Почему?