Последний раз редактировалось kondor3000; 26.11.2021 в 12:48.
Замените команду чтения с 0х02(по умолчанию) на 0х01
Захват-02.png
ЗЫ
Команды (функции) Модбас, которые поддерживает панель
Скрытый текст:
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Добрый день! Спасибо, что откликнулись. Выкладываю фото настроек.СП310_2.jpg
modbusslave.jpg Не получилось все вместе.СП310_1.jpgСП310.jpg8bit.jpgmodbusslave_2.jpgmodbusslave.jpg
Я полностью следовал мануалу и конечно, менял команды ;-)
Последний раз редактировалось dnk_101; 27.11.2021 в 12:24.
Проблема в том, что я не могу получить состояние бита на панели. Пробовал в режиме ПЛК мастер и ПЛК слейв. Управлять битом получается, а получить его состояние - нет. Т.е. переключатель переключается, но я не вижу это в конфигурации. Скрины привожу уже в режиме слейв.
Последний раз редактировалось dnk_101; 27.11.2021 в 12:50.
Ну вы даёте, в первом вопросе писали ПЛК110-60(М02) master + панель СП310-Р slave.
А скрины выкладываете все наоборот, Панель-мастер + ПЛК-слейв. Вы уж определитесь для начала.
По выложенным скринам почти всё правильно, только нет Порта 485 ВООБЩЕ, его надо добавить в модбас слейв и настроить!!! И как у вас тут что то работает непонятно.1 Модбас слейв.jpg
Последний раз редактировалось kondor3000; 27.11.2021 в 12:50.
Дописал. Извиняюсь. Скрины в режиме слейв.
В RS 485 проверьте установку модбас RTU
А теперь заливайте обе программы, подключайте и в онлайн подключении смотрите и управляйте.
Да в режиме панель мастер, должны быть подключены все слейвы прописанные в программе, иначе будет панель тормозить. Лучше на время удалить все кнопки и дисплеи для модулей не подключенных к панели.
Последний раз редактировалось kondor3000; 27.11.2021 в 13:16.
Ага, вот так правильно. Не первый раз по кругу переделываю Вложение 58095