Страница 990 из 1044 ПерваяПервая ... 49089094098098898999099199210001040 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 9,891 по 9,900 из 10436

Тема: ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)

  1. #9891

    По умолчанию

    Ещё можно:
    1. Проект запустить на исполнение (F5)
    2. Если были раные опыты - в меню "Проект" выбрать пункт "Очистить всё" и загрузить проект в ПЛК заново.

    capzap Ээээ.. так у него она называется PLC_PRG, а она запускается автоматически. А FB у него на скриншоте нет.
    Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net

  2. #9892
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,248

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Cs-Cs Посмотреть сообщение
    capzap Ээээ.. так у него она называется PLC_PRG, а она запускается автоматически. А FB у него на скриншоте нет.
    да ладно, знаете где смотреть FB это или PRG ?
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  3. #9893

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    да ладно, знаете где смотреть FB это или PRG ?
    А как это тогда у него должно работать?
    Последний раз редактировалось Тимур Назарбоев; 06.09.2023 в 15:40.
    Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net

  4. #9894

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Cs-Cs Посмотреть сообщение
    А как это тогда у него должно работать?
    Наверное такого варианта даже разработчики кодесиса не смогли предвидеть

  5. #9895

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Artem2928a Посмотреть сообщение
    Добрый день, кодесис 2.3 , при попытке проверить схему выдает ошибку про нелегальные адреса, вместо true и false стоят вопросительные знаки, в чем может быть проблема?
    Вложение 70057
    Просто PLC_PRG - это основная программа, её не рекомендуется переименовывать.
    У вас вместо программы PLC_PRG стоит ФБ (функциональный блок с именем PLC_PRG ), поэтому и не работает и вопросы стоят. ФБ надо объявлять в программе и вызывать, выше написали.

  6. #9896

    По умолчанию

    Есть вопрос по скриптам, хочу сделать опрос счетчиков ЭЭ СЕ303 энергомеры, есть какойто отладчик LUA в MasterOPCserver?

  7. #9897

    По умолчанию

    здравствуйте, что нужно дописать в код чтобы сделать чтобы при нажатии кнопки у меня был бесконечный цикл, то есть включался и выключался.
    PROGRAM PLC_PRG
    VAR
    KNOPKA1:BOOL;
    TIMER: TON;
    TIMERTOF: TOF;
    END_VAR



    KNOPKA1:= DI5;
    TIMER(IN:=KNOPKA1 , PT:= T#1s, Q=>DO0 , ET=> );
    TIMERTOF(IN:=TIMER.Q , PT:=T#1s, Q=>DO0 , ET=> );

  8. #9898

    По умолчанию

    TheAid Надо из библиотеки Util взять готовый тамер BLINK - мигалку.
    Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net

  9. #9899
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TheAid Посмотреть сообщение
    здравствуйте, что нужно дописать в код чтобы сделать чтобы при нажатии кнопки у меня был бесконечный цикл, то есть включался и выключался.
    PROGRAM PLC_PRG
    VAR
    KNOPKA1:BOOL;
    TIMER: TON;
    TIMERTOF: TOF;
    END_VAR



    KNOPKA1:= DI5;
    TIMER(IN:=KNOPKA1 , PT:= T#1s, Q=>DO0 , ET=> );
    TIMERTOF(IN:=TIMER.Q , PT:=T#1s, Q=>DO0 , ET=> );
    KNOPKA1:= DI5;
    TIMER(IN:=KNOPKA1 AND NOT TIMERTOF.Q , PT:= T#1s );
    TIMERTOF(IN:=TIMER.Q , PT:=T#1s, Q=>DO0 );
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  10. #9900

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TheAid Посмотреть сообщение
    здравствуйте, что нужно дописать в код чтобы сделать чтобы при нажатии кнопки у меня был бесконечный цикл, то есть включался и выключался.
    PROGRAM PLC_PRG
    VAR
    KNOPKA1:BOOL;
    TIMER: TON;
    TIMERTOF: TOF;
    END_VAR
    KNOPKA1:= DI5;
    TIMER(IN:=KNOPKA1 , PT:= T#1s, Q=>DO0 , ET=> );
    TIMERTOF(IN:=TIMER.Q , PT:=T#1s, Q=>DO0 , ET=> );
    Код:
    KNOPKA1:= DI5;
    TIMER(IN:=KNOPKA1 AND NOT TIMERTOF.Q , PT:= T#1s, Q=>DO0 , ET=> ); // Дописать   AND NOT TIMERTOF.Q 
    TIMERTOF(IN:=TIMER.Q , PT:=T#1s, Q=>DO0 , ET=> );
    Последний раз редактировалось kondor3000; 08.09.2023 в 15:16.