Страница 98 из 1044 ПерваяПервая ... 488896979899100108148198598 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 971 по 980 из 10436

Тема: ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)

  1. #971

    По умолчанию

    Здравствуйте. Пытаюсь создать функцию для отслеживания изменения значения переменной. Подскажите где ошибка. Тот же код в виде функционального блока работает.
    Код:
    FUNCTION StopCheck : BOOL
    VAR_INPUT
    	in:WORD;
    END_VAR
    VAR
    	test: WORD;
    	T1:TOF;
    	TR1:R_TRIG;
    END_VAR
    
    T1(IN:=NOT T1.Q,pt:=t#500ms);
    TR1(CLK:=T1.Q);
    IF TR1.Q THEN
    test:=in;
    END_IF
    IF NOT T1.Q THEN
        IF test=in THEN
            StopCheck:=TRUE;
        ELSE
            StopCheck:=FALSE;
    END_IF
    END_IF

  2. #972

    По умолчанию

    Понятно, спасибо.

  3. #973

    По умолчанию

    Приветствую всех!

    С CDS до этого момента не сталкивался, нужно сделать программу, которая считывает с нескольких приборов данные по одному порту, преобразует и отдает данные по другому порту. Все общение по modbus rtu. Реализовать надо на ПЛК-73, но для отладки думал использовать PLCWinNT 2.4.

    Вопрос: можно ли заставить PLCWinNT работать с последовательными портами на компьютере? Имеются пары виртуальных портов COM1-COM5 и COM2-COM6, можно ли заставить работать PLCWinNT c COM1 и COM2?

  4. #974

    По умолчанию

    Добрый вечер.

    По работе с PLCWinNT я бы поспрошал тут:
    http://forum-ru.3s-software.com/index.php
    Ребята более компетентны.

  5. #975
    Пользователь
    Регистрация
    03.03.2008
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    238

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergey1024 Посмотреть сообщение
    Приветствую всех!

    С CDS до этого момента не сталкивался, нужно сделать программу, которая считывает с нескольких приборов данные по одному порту, преобразует и отдает данные по другому порту. Все общение по modbus rtu. Реализовать надо на ПЛК-73, но для отладки думал использовать PLCWinNT 2.4.

    Вопрос: можно ли заставить PLCWinNT работать с последовательными портами на компьютере? Имеются пары виртуальных портов COM1-COM5 и COM2-COM6, можно ли заставить работать PLCWinNT c COM1 и COM2?
    А зачем ПЛК73? Надо что-то отображать на ЖКИ? Или привлекла стоимость? 73 сильно отличается от остальных....урезан сильно. Да и не ясна работоспособность интерфейсных плат, допустим ПИ73-5 - не работает второй порт (ошибка в прошивке). Идеально бы подошел ПЛК304

  6. #976

    По умолчанию

    Так. Осторожней с выражениями
    ПИ73 вполне работоспособен. Второй порт на данный момент работает только с адресом 16. Но отлично работает.

    Функционал ПЛК73 не ограничен, а не избыточен. Для задач работы с интерфейсами действительно лучше коммуникационные контроллеры использовать.

  7. #977
    Пользователь
    Регистрация
    03.03.2008
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    238

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    Так. Осторожней с выражениями
    ПИ73 вполне работоспособен. Второй порт на данный момент работает только с адресом 16. Но отлично работает.

    Функционал ПЛК73 не ограничен, а не избыточен. Для задач работы с интерфейсами действительно лучше коммуникационные контроллеры использовать.
    ИМХО работа с одним адресом - не работа. Кстати ПИ73-4 - работает но не через конфигурацию. Остальное не пробовал

  8. #978

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kgsh82 Посмотреть сообщение
    ИМХО работа с одним адресом - не работа. Кстати ПИ73-4 - работает но не через конфигурацию. Остальное не пробовал
    Полностью поддерживаю. Наш программист уже разбирается с этим.
    Работу через конфигурацию в ПЛК63 или ПЛК73 реализовать проблематично при заложенных в него ресурсах.

  9. #979

    По умолчанию

    Нужна помощь специалиста. Никак не получается оживить ПЛК. Я создал программу для станка, но прежде чем загрузить решил проверить ПЛК. (ДО этого я уже писал об этом.) Простая программа с одним входом и одним выходом успешно загрузилась. Но ПЛК не работает. Хотя бы щелчки реле должны были быть слышны. В режиме онлаин при подаче сигнала на вход, квадратик, который стоит в строке INPUT окрашивается в синий цвет, а контакт в схеме не меняет своего состояния. Ну и соответственно и выход не меняется. А если щелкнуть по квадратику в строке OUTPUT , то он окрашивается в синий цвет. И слышен при этом щелчок реле.Связь с ПЛК нормальная. Чего я еще упустил?

  10. #980

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Рамиль Ш Посмотреть сообщение
    Чего я еще упустил?
    Тоже с этим столкнулся, назначил переменные в конфигураторе - не работает, оказывается нужно адреса прописывать в объявление переменных, для удобства сделайте объявление таблицей. Адрес входа/выхода писать так AT%IB.... или AT%QX....

Страница 98 из 1044 ПерваяПервая ... 488896979899100108148198598 ... ПоследняяПоследняя

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •