Страница 972 из 1044 ПерваяПервая ... 4728729229629709719729739749821022 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 9,711 по 9,720 из 10436

Тема: ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)

  1. #9711

    По умолчанию

    Здравствуйте, подскажите пожалуйста как правильно построить систему мастер-слэйв. Имеется ПЛК110 - МВ110.8а - СП307. Аналоговые данные с МВ110 поступают на ПЛК110, там обрабатываются и отправляются на СП307 для отображения. В СП307 задаются уставки, которые отправляются в контроллер для сверки с аналоговыми данными. Как мне связать все эти устройства?

  2. #9712

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от senkos Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста как правильно построить систему мастер-слэйв. Имеется ПЛК110 - МВ110.8а - СП307. Аналоговые данные с МВ110 поступают на ПЛК110, там обрабатываются и отправляются на СП307 для отображения. В СП307 задаются уставки, которые отправляются в контроллер для сверки с аналоговыми данными. Как мне связать все эти устройства?
    Сделайте ПЛК мастером для МВ110 и мастером для панели по одному порту ( добавлять в один Мастер только UMD для чтения и записи). Скорость, чётность и стоп бит одинаковые, разные только адреса слейвов.
    Или ПЛК мастером для МВ110 и слейвом для панели по разным портам, как делать решайте сами.

    Пример группового чтения всех параметров МВ110-8А https://owen.ru/forum/showthread.php?t=35094#10
    По аналогии можно сделать и чтение, запись панели.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 03.07.2023 в 16:21.

  3. #9713

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Сделайте ПЛК мастером для МВ110 и мастером для панели по одному порту ( добавлять в один Мастер только UMD для чтения и записи). Скорость, чётность и стоп бит одинаковые, разные только адреса слейвов.
    Спасибо большое!
    Получается я создаю в ModBus мастере один UMD для МВ110 и второй UMD для панели?

  4. #9714

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от senkos Посмотреть сообщение
    Спасибо большое!
    Получается я создаю в ModBus мастере один UMD для МВ110 и второй UMD для панели?
    Для панели один UMD для чтения, второй для записи (меняете настройку на By Value Change (запись по изменению).
    Последний раз редактировалось kondor3000; 03.07.2023 в 18:27.

  5. #9715

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Для панели один UMD для чтения, второй для записи (меняете настройку на By Value Change (запись по изменению).
    Расскажите пожалуйста каким образом эти устройства будут соединяться, если все будет работать на одном порту. Например через RS485-1 я подключаю кабель от ПЛК к МВ, а куда мне подключать СП? Во второй порт на МВ?
    Спасибо!

  6. #9716

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от senkos Посмотреть сообщение
    Расскажите пожалуйста каким образом эти устройства будут соединяться, если все будет работать на одном порту. Например через RS485-1 я подключаю кабель от ПЛК к МВ, а куда мне подключать СП? Во второй порт на МВ?
    Спасибо!
    Выше уже написал, если ПЛК мастер для МВ110 и панели, то подключается всё на один порт последовательно ( с одинаковыми настройками). ПЛК будет обращаться по очереди и к панели и к модулю, т. к. у них разные слейв адреса. Читать с модуля, читать с панели уставки и записывать в панель нужные регистры. Например так1 Панель и модуль.jpg
    С помощью String, читаю группой все регистры (48 шт. всего за 2 запроса) из модуля, а так же читаю и записываю по 20 REAL (Float) в панель. Ссылка выше.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 03.07.2023 в 22:09.

  7. #9717

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Выше уже написал, если ПЛК мастер для МВ110 и панели, то подключается всё на один порт последовательно ( с одинаковыми настройками). ПЛК будет обращаться по очереди и к панели и к модулю, т. к. у них разные слейв адреса. Читать с модуля, читать с панели уставки и записывать в панель нужные регистры. Например так1 Панель и модуль.jpg
    Простите, я наверное не правильно вопрос последний поставил, мне не понятна тут электрическая схема подключения этих трех приборов в общую сеть RS485. Программно вроде как все понятно теперь.

    Предполагаю что это подключение А1 к А2, далее А2 к А3 и тд. Б1 к Б2, далее Б2 к Б3 и тд. Но нарисовав схему как то это не похоже на последовательное соединение, электрически это параллельное соединение устройств. Или тут это все условно?
    Последний раз редактировалось senkos; 03.07.2023 в 22:05.

  8. #9718

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от senkos Посмотреть сообщение
    Простите, я наверное не правильно вопрос последний поставил, мне не понятна тут электрическая схема подключения этих трех приборов в общую сеть RS485. Программно вроде как все понятно теперь.

    Предполагаю что это подключение А1 к А2, далее А2 к А3 и тд. Б1 к Б2, далее Б2 к Б3 и тд. Но нарисовав схему как то это не похоже на последовательное соединение, электрически это параллельное соединение устройств. Или тут это все условно?
    Последовательно в смысле от ПЛК к модулю, от модуля к панели, можно и далее до 32 устройств без повторителя.

  9. #9719
    Пользователь
    Регистрация
    29.03.2010
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    11

    По умолчанию

    2023-07-04_17-20-06.png как такое могло получиться? причем на другом пк все нормально, переставил КДС и таргеты, ничего не помогает, проект загружается, но модули не опрашиваются. Может кто-то сталкивался с чем-то подобным. Это на ноуте рабочем, на объекте вот такое совсем не надо
    Последний раз редактировалось igro_r; 04.07.2023 в 15:33.

  10. #9720

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от igro_r Посмотреть сообщение
    2023-07-04_17-20-06.png как такое могло получиться? причем на другом пк все нормально, переставил КДС и таргеты, ничего не помогает, проект загружается, но модули не опрашиваются
    Такое бывает при замене целевой платформы со старой на новую ( на v2 или M[02] )
    Вы вероятно меняли целевую платформу, либо поставили не тот таргет.

    Здесь описана подобная проблема при переносе конфигурации https://owen.ru/forum/showthread.php?t=18269&page=2#17
    и как можно исправить.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 04.07.2023 в 15:43.