    Имею ПЛК63, скачал примеры программ: "Работа с библиотеками Ind_Mode и Work_Mode. Вывод информации на ЖКИ": https://ftp.owen.ru/CoDeSys23/07_Exa..._Work_Mode.zip
    Открываю проект "Переключение режимов.pro" - среда пишет: "Следующие библиотеки не могут быть загружены...: systaskinfo.lib 20.2.06". На сайте такую библиотеку не нашел - где её взять?

  2. #9702
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,138

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Semagar Посмотреть сообщение
    Имею ПЛК63, скачал примеры программ: "Работа с библиотеками Ind_Mode и Work_Mode. Вывод информации на ЖКИ": https://ftp.owen.ru/CoDeSys23/07_Exa..._Work_Mode.zip
    Открываю проект "Переключение режимов.pro" - среда пишет: "Следующие библиотеки не могут быть загружены...: systaskinfo.lib 20.2.06". На сайте такую библиотеку не нашел - где её взять?
    Да это, вроде, родная библиотека
    Вложения Вложения

  3. #9703

    По умолчанию

    Спасибо! У меня в дистрибутиве её почему-то нет.

  4. #9704

    По умолчанию конфигуратор PLC

    Здравствуйте. заметил такую особенность при использовании конфигуратора ,если UMD ставлю поллинг 200ms то обновление данных примерно 4 секунды, если поставлю поллинг 1000ms то обновление данных на входах занимает 16 секунд. как будто конфигуратор опрашивает только по одному регистру через интревал поллинг по порядку...(1 регистр прошла 1 секунда далее 2 регистр и тд.) Это нормально?
    Снимок.PNG

  5. #9705
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vitalij Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. заметил такую особенность при использовании конфигуратора ,если UMD ставлю поллинг 200ms то обновление данных примерно 4 секунды, если поставлю поллинг 1000ms то обновление данных на входах занимает 16 секунд. как будто конфигуратор опрашивает только по одному регистру через интревал поллинг по порядку...(1 регистр прошла 1 секунда далее 2 регистр и тд.) Это нормально?
    Снимок.PNG
    Да, конфигуратор так и работает - по одному регистру за раз.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  6. #9706

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vitalij Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. заметил такую особенность при использовании конфигуратора ,если UMD ставлю поллинг 200ms то обновление данных примерно 4 секунды, если поставлю поллинг 1000ms то обновление данных на входах занимает 16 секунд. как будто конфигуратор опрашивает только по одному регистру через интревал поллинг по порядку...(1 регистр прошла 1 секунда далее 2 регистр и тд.) Это нормально?
    Советую скомпоновать вместе регистры WORD (до 40 шт.), потом Float (до 20 шт.) и читать их группами с помощью String https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post244022
    А тут пример чтения всех регистров МВ110-8А, с помощью String https://owen.ru/forum/showthread.php?t=35094#10
    Последний раз редактировалось kondor3000; 29.06.2023 в 12:26.

  7. #9707

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Советую скомпоновать вместе регистры WORD (до 40 шт.), потом Float (до 20 шт.) и читать их группами с помощью String https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post244022
    А тут пример чтения всех регистров МВ110-8А, с помощью String https://owen.ru/forum/showthread.php?t=35094#10
    спасибо. понимаю. стал пользоваться библиотекой модбас либ.

  8. #9708

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Да, конфигуратор так и работает - по одному регистру за раз.
    спасибо. мне надо было это услышать как подтверждения догадок

  9. #9709

    По умолчанию

    Здравствуйте! Есть контроллер и сеть Modbus-RTU с несколькими slave-модулями в ней.

    Задача: опрашивать один из slave-модулей более часто чем остальные.

    Вопрос: можно ли этого добиться, задав в конфигураторе задач 2 задачи: одна задача - с более частым опросом одного модуля, вторая задача - опрос остальных модулей с меньшей частотой?

  10. #9710

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kickit Посмотреть сообщение
    Вопрос: можно ли этого добиться, задав в конфигураторе задач 2 задачи: одна задача - с более частым опросом одного модуля, вторая задача - опрос остальных модулей с меньшей частотой?
    сами попробуйте для начала сделать в КДС то, что пишите
    и увязать ЗАДАЧУ с опросом
    и опкажите скриншоты что у вас получается во всех конфигураторах