нужно учитывать то, что датчик может остановиться и в единичном состоянии , и в нулевом.
нужно учитывать то, что датчик может остановиться и в единичном состоянии , и в нулевом.
Отслеживаются просто шевеления - поэтому пофигдатчик может остановиться и в единичном состоянии , и в нулевом.
Я взял за основу ПЛК 110-32.У него 18 входов и все задействованы в станке. Я описал только одну из задач для целой программы. В целом программа громоздкая и описать все случаи работы включая аварийные ситуации затруднительно. Не хватит даже трех страниц. Сам станок является автоматом, который режет заготовки. В нем в качестве исполнительных устройств используются шесть соленоидов на золотниках переключения гидросистемы, три силовых пускателя. И еще несколько индикаторных ламп.
Спасибо за схемку. Сейчас буду её изучать и попробую её испытать в режиме эмуляции.
В приведенной схеме остановка ведущего диска призойдет, если с датчика сигнал TRUE будет проходить дольше чем 350 мс. Насколько я понимаю, сигнал TRUE возникает если прорезь диска находиться напротив датчика, тогда ведущий диск остановиться только в случае, если ведомый диск остановиться прорезью напротив датчика. Для корректной работы необходимо инвертировать вход Ton2, тогда таймер будет отслеживать не время подачи импульсов, а интервал между ними.
Как можно создать простейший генератор в CFC ?
Это наверное в менеджере библиотек? Что-то я там не нашел. Я как новичок не понимаю некоторые термины.