Страница 931 из 1044 ПерваяПервая ... 4318318819219299309319329339419811031 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 9,301 по 9,310 из 10436

Тема: ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)

  1. #9301

    По умолчанию

    Поставил адреса начиная с 0 2023-01-12_10-37-43.png Первые три регистра выровнялись, но отвалились весы и серва.Может не там адрес ставлю?

  2. #9302

    По умолчанию

    В теме на которую ссылается Cs-Cs проблема решилась распределением памяти по адресам кратным длине данных (2,4,6),но как это сделать я не понимаю пока

  3. #9303

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sandkon Посмотреть сообщение
    Поставил адреса начиная с 0 2023-01-12_10-37-43.png Первые три регистра выровнялись, но отвалились весы и серва.Может не там адрес ставлю?
    Адрес ставишь правильно - именно в этом поле, которое отмечено. В том примере чел читал FLOAT, который занимает два регистра. Поэтому там адреса шли через один.
    У тебя, если я не путаю (и не ошибаюсь), адресация должна просто идти подряд и начинаться с нуля:
    Чтение:
    0 = Диф.Давление
    1 = Атм.Давление
    2 = Температура
    3 = Весы
    Запись:
    4 = СервоСдвиг

    Попробуй так.
    Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net

  4. #9304

    По умолчанию

    2023-01-12_11-07-33.png Все кроме весов.Желтым это смещения в адресном пространстве ПЛК? Синим адрес запрашиваемого регистра в MODBAS?

  5. #9305

    По умолчанию

    на 4 серва не работает только на 5м адресе(как и надо) но логика по другим адресам тогда мутная. Данные типа WORD по идее т.е. двубайтные

  6. #9306

    По умолчанию

    2023-01-12_11-23-08.png Замена 3го адреса на весах на 4й и пропадает уже и температура.

  7. #9307

    По умолчанию

    Так! "Жёлтые" - ВООБЩЕ НЕ ТРОГАТЬ! А если трогал - то удали и заново всё создай Менять надо только "красные"!
    Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net

  8. #9308

    По умолчанию

    Сделайте Очистить всё и Компелировать всё. Поставьте галку автоматически вычислять адреса. И создайте конфигурацию заново.
    А ещё лучше создайте новый проект.
    И прежде чем лезть настраивать, хоть бы обучающие видосы посмотрели.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 12.01.2023 в 13:20.

  9. #9309

    По умолчанию

    Пересоздал! Картина осталась прежняя :с весов на адресе 3 данных нет( перепроверил на ОPC - все есть там где надо) серва работает на 5м

  10. #9310

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sandkon Посмотреть сообщение
    Пересоздал! Картина осталась прежняя :с весов на адресе 3 данных нет( перепроверил на ОPC - все есть там где надо) серва работает на 5м
    Разница между подключением ПЛК и ОРС сервера только в переходнике типа АС-4, там есть резистор 120 ом.
    Поставьте резистор параллельно линии RS485, при подключении к ПЛК. Надеюсь вы сервер и переходник отключаете?