Страница 917 из 1044 ПерваяПервая ... 4178178679079159169179189199279671017 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 9,161 по 9,170 из 10436

Тема: ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)

  1. #9161

    По умолчанию

    не знал что мв110 тормозное устройство, если несложно предложите альтернативу
    читайте иногда инструкциюю к приборам, там может встретиться что-то типа такого
    Время опроса одного входа*:
    термоэлектрические преобразователи и унифицированные сигналы постоянного напряжения и тока, с, не более 0,6 с
    – *Опрос входов происходит последовательно, т.е. опрос восьми входов займет время, равное сумме опросов входов с 1 по 8.

    вот и всё, что вам надо знать о 8А
    плюсуйте сюда фичи модбаса и несложная арифметика первого класса поможет вам можете самим узнать, когда вы получите новые данные с модуля.
    более подробно вот здесь пацаны всё распедалили как боги
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=35094

    альтернативу не предложу, альтернативы как таковой - нет, кроме применения 8АС, там декларируют 5 мс на 1 к***** но у меня в проектах аналоги вторичны плюс требовалась универсальность входов, поэтому опыта работы именно с 8АС как источника оперативных данных, у меня нет.

    Поэтому привыкайте к ОВЕН и приспосабливайтесь, в большинстве случаев штатного функционала вполне хватает, а если, к примеру, надо обработать 100 аналогов, то наверное просто нужен другой контроллер

    Что может вызывать рестарт плк в принципе ?
    надеюсь это чисто программный затык, уходов в рестарт я не встречал, у меня не настолько сложные программы, чтобы довести контроллер до каки-то пределов\
    в сравнении с ST показался слабым инструментом
    это просто разные инструменты для разных задач и на любителя. для онлайн наладки ST к примеру просто какой-то каменный век, хотя кому-то это норм.
    Поэтому лично проще сделать какую-то многоходовую связку на ST в виде блока и вставить её в CFC

  2. #9162

    По умолчанию

    Про CFC написал чисто свои ощущения, в сравнении с ST показался слабым инструментом, может поменяю свое мнение когда-нибудь
    Не поменяете

  3. #9163

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Ну не смешите
    к 100 аналогам как правило идёт уже в довесок сотни 3-5 дискретов, и вот вы уже получаете АСУ ТП небольшого размера, в котором совсем уже другие требования к общему функционалу, который ОВЕН не способен обеспечить в принципе.
    Да можно засунуть в стринги всё, что засовывается, да можно понаставить всяческие костыли, но потом с этим объёмом данных надо что-то делать, чем просто притащить его в программу, потратив кучу усилий. С данными, их надо обрабатывать и ими надо управлять.
    про обмен с другими контроллерами или про резервирование, я уже даже не говорю.
    у ОВЕН есть потолок не по "мощности", а по функционалу и удобству реализации, который он не может перепрыгнуть в принципе, даже с костылями

  4. #9164

    По умолчанию

    Привет. Столкнулся с следующим: в SFC диаграмме к шагу привязываю действие (с помощью использования МЭК шагов), но оно выполняется дважды.
    Прилагаю скрин, на котором:
    - сама тестовая схема, содержащая три шага, Step2 - шаг с привязанным к нему действие test_action с классификатором P ("действие выполняется один раз, если шаг активен")
    - окно с содержимым test_action - переменной test я прибавляю единицу (изначально она инициализирована нулём).
    Screenshot 2022-11-25 171910.png
    По идее единица должна прибавиться к переменной test только один раз (благодаря классификатору P рядом с привязанным действием), но это происходит дважды.

    В чём может быть проблема?
    Изображения Изображения

  5. #9165

    По умолчанию

    Запустите CoDeSys. Откройте справку. В разделе про языки программирования найдите подраздел про SFC. Там есть страничка про МЭК шаги. На ней внимательно прочитайте то, что написано после красненького слова "Замечание"

  6. #9166

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от YuriBel Посмотреть сообщение
    Запустите CoDeSys. Откройте справку. В разделе про языки программирования найдите подраздел про SFC. Там есть страничка про МЭК шаги. На ней внимательно прочитайте то, что написано после красненького слова "Замечание"
    о, точно. спасибо!

  7. #9167

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    Не могли бы подсказать.
    сменил целевую платформу с ПЛК110.60-M v2 на ПЛК110.60-L v2.
    При компиляции проекта появились 4 ошибки:
    ошибка 3728: HMI (19): неверный адрес '%QW6.143.0'
    ошибка 3728: HMI (21): неверный адрес '%QW6.161.0'
    ошибка 3728: HMI (22): неверный адрес '%QW6.164.0'
    ошибка 3728: HMI (24): неверный адрес '%QW6.179.0'
    Куда копать?

  8. #9168

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dandir Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Не могли бы подсказать.
    сменил целевую платформу с ПЛК110.60-M v2 на ПЛК110.60-L v2.
    При компиляции проекта появились 4 ошибки:
    ошибка 3728: HMI (19): неверный адрес '%QW6.143.0'
    ошибка 3728: HMI (21): неверный адрес '%QW6.161.0'
    ошибка 3728: HMI (22): неверный адрес '%QW6.164.0'
    ошибка 3728: HMI (24): неверный адрес '%QW6.179.0'
    Куда копать?
    В сторону "Конфигурации ПЛК"

  9. #9169

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    В сторону "Конфигурации ПЛК"
    конфигурация скопирована с рабочей программы.
    Снимок.JPG

  10. #9170

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dandir Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Не могли бы подсказать.
    сменил целевую платформу с ПЛК110.60-M v2 на ПЛК110.60-L v2.
    При компиляции проекта появились 4 ошибки:
    ошибка 3728: HMI (19): неверный адрес '%QW6.143.0'
    ошибка 3728: HMI (21): неверный адрес '%QW6.161.0'
    ошибка 3728: HMI (22): неверный адрес '%QW6.164.0'
    ошибка 3728: HMI (24): неверный адрес '%QW6.179.0'
    Куда копать?
    С нового ПЛК на новый должно переносится без проблем, возможно вы после смены платформы не нажали Дополнения/Стандартная конфигурация и Вычислять адреса
    или не нажали Очистить всё, Компилировать всё.
    Надо ещё раз проверить правильность выбранной конфигурации.
    Тут прога для переноса https://owen.ru/forum/showthread.php?t=18269
    У вас в программе где то прописаны адреса типа '%QW6.143.0' вот они и не совпадают в конфигурации, либо перенесли неправильно.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 26.11.2022 в 16:56.

Страница 917 из 1044 ПерваяПервая ... 4178178679079159169179189199279671017 ... ПоследняяПоследняя

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •