  1. #9131

    По умолчанию

    Всем привет, ребят, подскажите, что такое Firs Scan ? В CodeSys для ПЛК

  2. #9132
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,248

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от xovik Посмотреть сообщение
    Всем привет, ребят, подскажите, что такое Firs Scan ? В CodeSys для ПЛК
    такого нет, есть First Scan - первый цикл, когда можно пользователю инициализировать свои переменные, чтоб начать работу программы контроллера
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  3. #9133

    По умолчанию

    То есть, это нужно для того, чтобы заработал ПЛК ?

  4. #9134
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,248

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от xovik Посмотреть сообщение
    То есть, это нужно для того, чтобы заработал ПЛК ?
    нет, если первый цикл случился значит плк работает, программа может работать и без дополнительных инициализаций, всё зависит от фантазии программиста
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  5. #9135

    По умолчанию

    Подскажите, пожалуйста, я правильно понимаю, что этот код, он как бы настраивает ip ПЛК ? Просто щас смотрю код другого программиста и не могу понять для чего это вообще нужно...
    ETH_ADD1.Add_1 := 000;

    ETH_ADD1(
    EN:= FirstScan,
    FUN:= 2,
    Add_4:= 000,
    Add_3:= 000,
    Add_2:=0 ,
    Add_1:= ,
    Q=> );

  6. #9136
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,248

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от xovik Посмотреть сообщение
    Подскажите, пожалуйста, я правильно понимаю, что этот код, он как бы настраивает ip ПЛК ? Просто щас смотрю код другого программиста и не могу понять для чего это вообще нужно...
    ETH_ADD1.Add_1 := 000;

    ETH_ADD1(
    EN:= FirstScan,
    FUN:= 2,
    Add_4:= 000,
    Add_3:= 000,
    Add_2:=0 ,
    Add_1:= ,
    Q=> );
    для плк ОВЕН это не подойдет, IP задается в файле и применится только после перегрузки, теряется смысл вообще работы программы
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  7. #9137
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    438

    По умолчанию

    Коллеги, подскажите, возможно ли как-то сбросить ФБ BLINK, чтобы при следующем вызове он начал отрабытывать тайминги с нуля. ENABLE не помогает.

  8. #9138
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VaBo Посмотреть сообщение
    Коллеги, подскажите, возможно ли как-то сбросить ФБ BLINK, чтобы при следующем вызове он начал отрабытывать тайминги с нуля. ENABLE не помогает.
    Сделай свой из двух TON
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  9. #9139
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    438

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Сделай свой из двух TON
    Не понадобилось. После снятия ENABLE добавил еще пустой вызов блока и при следующей подаче ENABLE блок работает "с нуля".
    BL_pump ( ENABLE := 0 ); BL_pump ( );

  10. #9140
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,251

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VaBo Посмотреть сообщение
    Не понадобилось. После снятия ENABLE добавил еще пустой вызов блока и при следующей подаче ENABLE блок работает "с нуля".