Старшим байтом вперёд.
1032...
Всё что нужно запомнить, в ПЛК мастере, в UMD достаточно поставить Nativ, а в панели 3хх мастере, галку переставить регистры.
В редких случаях, для определения порядка байт, например можно использовать функцию выложенный Валенком1 Перестановка.jpg
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=36596
и ниже описание работы.
Последний раз редактировалось kondor3000; 05.11.2022 в 11:59.
Вопрос: Модуль МВ110-32ДН
В программе описываю его через 2 x Register input module. Но используя в программе не могу, выдается ошибка. Как работать с ним? чтобы подавать на вход например AND. (что после названия ставить точку я делаю) я так понимаю у нас бит и его нельзя использовать. Что делать
4015 Тип данных BOOL не допустим для прямого битового доступа
Скажем, задача: входы 1 - 32 (МВ110.32ДН) подать через AND на выход 1 ПЛК 100
Последний раз редактировалось Колыбельников; 08.11.2022 в 08:53.
32 раза сравнить?