глядя как всем форумом делают этот проект, спустя 10 страниц вопросов по каждому клику мышкой, рискну задать вопрос
а на основании каких фактов, вы указали этот регистр как НОЛЬ????? поделитесь пожалуйста своей цепочкой логических умозаключений, на основании которых вы сделали вывод, что вам нужно поставить НОЛЬ?Адрес регистра указал, как 0.
Руководство по эксплуатации модуля, которые вы не читали, точнее открыли, увидели "Громадная таблица с адресами регистров". и закрыли?А что такое РЭ? Хочу взглянуть.
а это выражение какое имеет отношение имеет к выходному модулю?Pult.1:=True Не вижу на модуле реакции.
Вопросы снимаю! Все заработало! Всем спасибо!
Ошибка была в том, что я в конфигураторе адрес выставил не 17 (!) , а 2, как раньше хотел! В CodeSYS изменил на 2 и все заработало! Всем СПАСИБО!!!
сказал человек, запостивший скрин с конфигуратора с адресом 17
1.JPG
Последний раз редактировалось In_Da_Cher_A; 09.02.2022 в 17:45.
Не успокоился. Обратил внимание, что в ПЛК110-24.60.Р-М у третьего выходного регистра используются всего 4 выхода? Или я, опять, что-то попутал? Стал прогонять программу на контрольных примерах и обратил внимание, что при активизации выходов индикаторы показывают активность со сдвигом на 4. О как! На лицевой панели ПЛК имеются индикаторы FDO (4 шт) и DO (20 шт.) А можно ли использовать Fast discret outputs, как обычные релейные выходы? Или имеются нюансы при их использовании?