    Сам сигнал от аварийной цепи нужен в контроллере. Там многое, что изменяется от наличия или отсутствия этого сигнала. А катушки пускателей у меня развязаны через реле 24=. Ими я и включаю и отключаю пускатели.

  2. #8572

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vsa Посмотреть сообщение
    Сам сигнал от аварийной цепи нужен в контроллере. Там многое, что изменяется от наличия или отсутствия этого сигнала. А катушки пускателей у меня развязаны через реле 24=. Ими я и включаю и отключаю пускатели.
    Сергей имел ввиду, что лучше поставить реле на которое заведён сигнал аварии, а уже с его контактов брать сигнал на ПЛК. Так вы исключите все наводки на входы ПЛК. Это правильное решение.

  3. #8573

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Сергей имел ввиду, что лучше поставить реле на которое заведён сигнал аварии, а уже с его контактов брать сигнал на ПЛК. Так вы исключите все наводки на входы ПЛК. Это правильное решение.
    Я понял. Уже схему изменил под реле! Спасибо.

  4. #8574

    По умолчанию

    И вопрос по аппаратному фильтру ПЛК 110. В состав ПЛК110 входят 4 Fast discrete inputs (SLOT). Проясните, что за параметр времени фильтра [us]? И сколько 10000 us по отношению к секунде? Может us - это миллионная часть секунды?
    US.png
    И можно ли эти быстрые входа использовать для обычных бесконтактных p-n-p датчиков?

  5. #8575

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vsa Посмотреть сообщение
    И вопрос по аппаратному фильтру ПЛК 110. В состав ПЛК110 входят 4 Fast discrete inputs (SLOT). Проясните, что за параметр времени фильтра [us]? И сколько 10000 us по отношению к секунде? Может us - это миллионная часть секунды?
    US.png
    И можно ли эти быстрые входа использовать для обычных бесконтактных p-n-p датчиков?
    Это 10000 микро секунд или 10 мили секунд. Максимум можно 65535 микро секунд. 1 Микросекунды.jpg
    Входа можно использовать как угодно, в том числе как обычные. Давал уже ссылку, там даже схемы подключения p-n-p и n-p-n датчиков приведены.
    https://owen.ru/product/plk110_m02/connection
    На обычных входах фильтр в мили секундах
    Последний раз редактировалось kondor3000; 31.01.2022 в 22:32.

  6. #8576

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Это 10000 микро секунд или 10 мили секунд. Максимум можно 65535 микро секунд. 1 Микросекунды.jpg
    Входа можно использовать как угодно, в том числе как обычные. Давал уже ссылку, там даже схемы подключения p-n-p и n-p-n датчиков приведены.
    https://owen.ru/product/plk110_m02/connection
    На обычных входах фильтр в мили секундах
    Спасибо, что прояснили с этим мудреным параметром. Обязательно эти входы буду использовать, но ни как быстрые, а обычные.

  7. #8577

    По умолчанию

    А для модулей расширения входов по RS-485 интерфейсу, я смотрю, нет параметров фильтрования входных сигналов? Что-то не нашел. Или это делается в конфигураторе модуля?
    Последний раз редактировалось vsa; 01.02.2022 в 09:43.

  8. #8578

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vsa Посмотреть сообщение
    А для модулей расширения входов по RS-485 интерфейсу, я смотрю, нет параметров фильтрования входных сигналов? Что-то не нашел. Или это делается в конфигураторе модуля?
    Конечно в конфигураторе.

  9. #8579

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vsa Посмотреть сообщение
    Инсталлировал на ПК конфигуратор M110_v11060.exe для конфигурирования модулей МВ110-224.16ДН и МУ110-224.16P в режиме offline. И в списке модулей не обнаружил свои модули. Возможно это старая версия конфигуратора. На сайте ОВЕН нашел Setup_OwenConfigurer_v1.24.118.0.exe. Меня напрягает его объем. Может это не для этого?
    Вообщето почти все модули программируются одним конфигуратором, версия 1.1.0.60 ( у меня в нём 23 разных модуля). Если вы не нашли свой, открываете сайт, выбираете в Каталоге Модули МВВ, находите свой модуль и в Программах и ПО скачиваете кофигуратор для вашего модуля https://owen.ru/product/moduli_diskr...n_and_software
    Конфигуратор Мх110
    ZIP
    1 MB

    ЗЫ нашёл такой ещё, это более старя версия setup_owenconfigurer_v1.21.110.21596 Установить его не даёт. Пишет у вас версия более новая.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 01.02.2022 в 11:01.

  10. #8580

    По умолчанию

    У меня в проекте 8 кнопок и провода от них будут заходить на модуль МВ110-224.16ДН. Помехи буду обязательно идти по линиям связи (не дребезг контактов). Заглянул в настройки конфигуратора по данному модулю, а там нет настройки фильтра, как в ПЛК. Только, какой-то "Tin.C" - "Фильтр дребезга контактов". Может где-то спрятан сам фильтр с настройками? Или придется все-таки программный фильтр на эти входы отряжать (как было у меня в проекте)?
    Последний раз редактировалось vsa; 01.02.2022 в 11:20.