  1. #8381
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,167

    По умолчанию

    Проверьте состояние перемычки Х1 внутри корпуса прибора.
    Из мануала, страница 42
    Для восстановления заводских сетевых настроек прибора:
    1) отключить питание МВА 8;
    2) открыть корпус прибора;
    43
    3) установить перемычку Х1 в положение «Замкнуто»; при установке перемычки Х1
    прибор работает с заводскими сетевыми настройками, но сохраняет в памяти собственные
    сетевые настройки
    4) включить питание, не закрывая корпус прибора;

  2. #8382

    По умолчанию

    Да вы правы я разобрался
    Спасибо вам!!
    Последний раз редактировалось Sadist; 26.01.2021 в 15:32.

  3. #8383

    По умолчанию

    Всем привет Вопрос по таймеру TON. Когда начинается отсчет времени заданого на входе PT программа продолжает дальше работать, или останавливается до тех пор когда выход ET будет равен входу PT?

  4. #8384
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,778

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Егор Шелдышов Посмотреть сообщение
    Всем привет Вопрос по таймеру TON. Когда начинается отсчет времени заданого на входе PT программа продолжает дальше работать, или останавливается до тех пор когда выход ET будет равен входу PT?
    программа продолжает дальше работать,

  5. #8385

    По умолчанию

    Доброго времени суток.
    Есть ПЛК110.60 В нее загружен проект. В этом проекте много переменных через OPC сервер передаются в скаду. Может ли этот факт влиять на то, что при попытке обновить проект возникает
    "Ошибка связи #0: произошло отключение"?

  6. #8386

    По умолчанию

    Смотря какой интерфейс используется. В целом да, может.

  7. #8387
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,778

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VladimirVRN Посмотреть сообщение
    .. "Ошибка связи #0: произошло отключение"?
    Еще, и без всяких обменов, могут влиять дикие проекты с временем цикла эдак за сотню-другую мс
    Если уж все равно новый проект грузите, подключитесь к голому (в стопе) плк

  8. #8388

    По умолчанию

    Спасибо большое за советы. А не подскажете где почитать как настроить OPC сервер который идет вместе с codesys 2.3 чтобы он меньше нагружал ПЛК, к примеру реже опрашивал или за один цикл опроса одни переменные считывал а за другой другие, или еще может есть какие варианты?

  9. #8389
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,778

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VladimirVRN Посмотреть сообщение
    .. или еще может есть какие варианты?
    Цитата Сообщение от RV9WFJ Посмотреть сообщение
    Смотря какой интерфейс используется.
    это - вопрос

  10. #8390

    По умолчанию

    Да, торможу, про интерфейс забыл. ПЛК с компом соединено по ethernet. На компе OPC сервер, который идет вместе с codesys 2.3 и scada "Каскад"